Показать полную графическую версию : Проблемма с ups PowerMust 500 и системой.
Стоит такая конфигур:
Intel 1.8 Core duo
Asus p5k
AMD 3870 512/256/ddr4
hdd 500GB 32Mb
Бп 450 Chiftec
ddrII 2-1Gb Kingstone
+
моник
Короче этот упс с функцией стабилизатора, т.е. включаеться в него обычная розетка ну и я включаю весь фильтр.
Раньше (с другой конфиг чуть по слабее) всеп норм, свет вырубался и он держал мин 10: мон 17 + системку + колонки 5,1
Щас только вырубаеться електричество - упс даже не выдерживает, т.е. ни минуты - системка просто вырубаеться!
Упс слишком слабый (хотя должен хоть мин держать!), упс сломанный (монитор отдельно он держит!) или что ?
Kibor_G, http://mustek.ru/staticfiles/%7BED56C590-CC7A-4C76-9010-9FA9E682C5EB%7D/PM400offline_big.jpg
Mustek PowerMust 600 Offline (http://mustek.ru/product/model-163.prod)
13 мин. ( для 1 ПК с 15" монитором ) Возможно пора поменять аккумулятор.
Sorry!
не PowerMust а logic power 500
у меня был Powercom600 тянул старый комп+монитор, взял новый (см. конфигурация), не тянет, поменял на PowerMust800. Сначала работал, пару дней назад дернул шнур из розетки .. . и ппц умер. Арифметика простая 800ВА*0,6=480Вт. А у тебя видео покруче моей, ну +монитор+модем+колонки(у меня 450 только системник жрет, и получается больше 480Вт). Буду менять на 1000ник.
800ВА*0,6=480Вт. »
какая-то у тя неправильная арифметика. у меня 800-ник спокойно тянет 580Вт...
какая-то у тя неправильная арифметика. у меня 800-ник спокойно тянет 580Вт... »
А у меня не вытягивает и у него, тем более, не вытянет (возможно ippon поприличнее mustec), и арифметика не моя, а университетская
DVDshnik
15-04-2008, 09:58
Вообще-то ИБП слабоват, поскольку мощность у него 500, но не ватт, а вольт-ампер, которые на 30% меньше.
Странно, что никто с модераторов не сказал, что попросту БП Chiftec может быть не совместим с упсом... всего-навсего...
Странно, что никто с модераторов не сказал, что попросту БП Chiftec может быть не совместим с упсом... всего-навсего... » Ничего странного - мы не боги, всего знать не можем! Если ты выяснил несовместимость, сообщи источник.
Странно, что никто с модераторов не сказал, что попросту БП Chiftec может быть не совместим с упсом... всего-навсего... »
Это как интересно?
Блок питания CHIEFTEC 450W (GPS-450AA-101A), APFC, noise=31.1dB, 12cm FAN, ATX12V 2.0 - такой БП
LogicPower UPS 500VA - такой UPS
Ситуация такая, если блок питания активный (APFC), то с ЭТИМ упсом он не работает. К тому же Chieftec тоже имеет свои какие-то ньансы с упсами.
Хотя на ixbt.com (если не ошибаюсь), наоборот - писали, что пассивные БП не работают с упсами.
Скорее всего поменяю LogicPower на APC - может что-то изменится.