Показать полную графическую версию : Заземление системного блока и TV-антенна
Ситуация такая:
Установлены евророзетки с подключением заземляющей клеммы к контакту земли розетки электроплиты.
Все работает нормально до тех пор, пока не подключаю тв-антенну (в тв-тюнер компьютера).
При подключении антенны вырубает УЗО.
Проверено на 4 блоках питания: даже без включения в комп, при касании землей тв-антенны корпуса блока питания - срабатывает УЗО.
При использовании провода без заземления работает нормально, но хотелось бы чтобы заземление компьютера тоже было.
Как с этим бороться и кого попинать (антенщики или электрики)?
Как с этим бороться и кого попинать (антенщики или электрики)? » И тех и других. Антенна я так понимаю общая? Кто то из этих деятелей неправильно сделал заземление.
mike345, вызови в первую очередь электриков - дальше видно будет
DVDshnik
04-05-2008, 13:45
Cомневаюсь, что удастся получить задуманное. На длинном кабеле антенны по-любому будет наводиться потенциал.
Мда... Получилось шоу...
Вызвал электриков.
Пришли что-то сделали - вроде работает и не выбивает. Спрашиваю что сделали - не говорят.
После ухода раскрутил розетку где они ковырялись - земля замкнута на массу.
Пришлось идти к директору ихней организации, чтобы пришли еще раз и нормально сделали.
Правда еще не проверял что они там сделали, но говорят в щитке земля и ноль перепутаны были.
Отсюда вывод - после них все самому проверять надо. Иначе опасно для жизни :(
Cомневаюсь, что удастся получить задуманное. На длинном кабеле антенны по-любому будет наводиться потенциал. »
Ну если земля антенны на входе в квартиру совпадает с землей щитка, то вроде потенциалу негде наводиться будет, или я не прав? Распеделитель антенны на площадке рядом с щитком...
раскрутил розетку где они ковырялись - земля замкнута на массу. »
Кхм... Не "земля замкнута на массу", а рабочий нулевой проводник соединён с защитным зануляющим контактом розетки. Для сведения - это вполне нормально, по ПУЭ (Правила устройства Электроустановок) для стационарных розеток при отсутствии отдельного защитного зануляющего провода допускается соединение контакта защитного зануления на рабочий нулевой проводник. ПУЭ, 6-е издание, пункты 1.7.73., 1.7.82., 1.7.83.
Для чего вообще нужно защитное зануление? Как следует из названия - для защиты. Защиты людей от поражения током. Если происходит замыкание фазного проводника на корпус, то при занулении корпуса произойдёт короткое замыкание, и сработает автоматический выключатель, или перегорит плавкая вставка. А вот если корпус не будет занулён, то рано или поздно кто-нибудь до него дотронется, и последствия могут быть разные...
Для чего нужно УЗО (Устройство Защитного Отключения)? Да для того же самого! Только принцип действия другой - здесь для срабатывания даже не требуется зануление, устройство срабатывает при появлении дифференциального (разностного) тока, от 10 до 50 (обычно) mA. То есть, пошла утечка на корпус, и ток в фазном проводнике превысил ток в рабочем нулевом проводнике на заданную или более величину - и происходит срабатывание.
Почему срабатывало УЗО в данном случае?
Установлены евророзетки с подключением заземляющей клеммы к контакту земли розетки электроплиты. »
говорят в щитке земля и ноль перепутаны были. »
Говоря техническим языком, это не в щитке перепутали провода, а в розетке для электроплиты при установке попутали местами рабочий нулевой проводник и защитный зануляющий проводник. Отсюда и все проблемы!
Кхм... Не "земля замкнута на массу", а рабочий нулевой проводник соединён с защитным зануляющим контактом розетки. »
Ну конечно-же. Перепутал (полезно было бы прочесть после написания) :)
А вот провода похоже перепутали именно в
щитке, потому как полтора года назад там все меняли, после чего видимо и проблемы начались...
Для сведения - это вполне нормально, по ПУЭ (Правила устройства Электроустановок) для стационарных розеток при отсутствии отдельного защитного зануляющего провода допускается соединение контакта защитного зануления на рабочий нулевой проводник. ПУЭ, 6-е издание, пункты 1.7.73., 1.7.82., 1.7.83. »
Такого там не нашел (в 7 издании), зато есть вот что:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
То что сначала сделал электрик, прямо противоречит этому пункту.
Да и судя по реакции, когда я пришел к ним разбираться - он явно накосячил...
думаю кабельщиков тоже нужно было бы подтяуть, если это сети кабельного ТВ то скорее всего корпус ответвителей в ящике не заземлен (занулен) - разность потенциалов получается в любом случае т.к. потенциал наводится на коаксиал
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. »
А разве данный случай противоречит этому пункту? Здесь не было объединения проводников, а как раз наоборот, разделение!
Нашёл обе редакции ПУЭ (http://www.elec.ru/library/direction/pue.html). Седьмую редакцию существенно переписали, и некоторые пункты ужесточили, в частности по данному вопросу:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы
которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по
алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут
быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного
проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это
требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным
потребителям электроэнергии.
Выходит, что по нынешним нормам вышеуказанные вещи делать нельзя.