Показать полную графическую версию : Вопрос разнообразии UTP 5 Cat
В общем ситуация банальна до нельзя. Монтировали локальную сеть с помощью монтажника Дяди Васи (как потом выснилось несведущего в ЛВС) в ТЗ написали что прокладка ЛВС должна быть выполненна кабелем UTP 5 категории. Сейчас всплывает что закупленн 4-х жильный (2-х парный) UTP 5 категории. Честно говоря никогда с таким типом кабеля не сталкивался, всегда говорил что мне UTP 5 cat и все меня понимали.
Вопрос: Существует ли действительно 4-х жильный UTP 5 категории? Тк я находил такой только 3 категории. Задача усложняеться тем что на самом кабеле вообще нету никаких маркировок. То что он 5 катеогрии гласит лишь накладная. И какой то непонятный документ который будет только потом.
Вопрос: Существует ли действительно 4-х жильный UTP 5 категории? Тк я находил такой только 3 категории. Задача усложняеться тем что на самом кабеле вообще нету никаких маркировок. То что он 5 катеогрии гласит лишь накладная. И какой то непонятный документ который будет только потом. »
Да существует.
На нем работает только 100Base-TX и ниже.
Жилы часто из аллюминия покрытого медью, за сим такой кабель более хрупкий.
Очень любят использовать провайдеры домовых сетей из-за пятикратной дешевизны по сравнению со стандартным кабелем.
Требуйте сертификат производителя. В сертификате должна быть указана не только категория, но и стандарт (ISO/ANSI/и т. п.)
Теория http://wiki.oszone.net/index.php/ISO_11801
Требуйте сертификат производителя. В сертификате должна быть указана не только категория, но и стандарт (ISO/ANSI/и т. п.) »
А что это даст? Если существует 5 категория 24-х жильная то дядя Вася скажет что вот ваша просьба проложить кабель UTP 5 Cat и вот кабель. А то что вам нужен восьми жильный а не 4-х вы нигде не просили. Я просто даже не ждогадывался о существовании 4-х жильного
А что это даст? »
Де-юре сертификата страшные кабели (без маркировки через каждый метр) часто не имеют.
Можно пойти более сложным путем, заказать независимую экспертизу, правда есть одно НО.
Вы же в ТЗ просили не линии 5-категории, а
прокладка ЛВС должна быть выполненна кабелем UTP 5 категории »
так что формально требования ТЗ выполнены, даже если сеть вообще нихрена работать не будет.
даже если сеть вообще нихрена работать не будет. » :)
Lomtik, а сеть настраивает тоже дядя вася?
Нет. В подьезде есть знающие люди и настраивать будут они. ТОлько вот они совсем не рады что настраивать прийдеться такой кабель. :(
© OSzone.net 2001-2012