Показать полную графическую версию : [решено] бесперебойник 455ват,а блок пит 550ват в компе.ДОПУСТИМО ТАКОЕ?
---igor---
17-01-2010, 10:59
Спасибо за ответы заранее.Я думаю просто не накроеться бесперебойка?В доме очень часто пониженное напряжение и 60% времени бесперебойка щелкает и повышает подачу вольтажа на комп (ну где-то при понижении до 211 вольт уже переключает на 230 вольт и так продолжает работать,пока напряжение не дойдет по дому до 215вольт не переключаеться с 230вольт.)
В доме очень часто пониженное напряжение »
это Вам, батенька, нормализатор нужен, а не ИБП.
Да, я в курсе насчет
функция стабилизации напряжения
в данной модели, но... как бы так сказать... бесперебойник с нормальной реализацией стабилизации напряжения имеют приставку SMART... и стоят очень дорого. А в дешевых ИБП эта функция... имеет зачаточный уровень.
Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) (http://forum.oszone.net/thread-46025.html)
>
а оттого, что
бесперебойник 455ват,а блок пит 550ват в компе »
ни то, ни другое не пострадает. Просто если нагрузка будет выше, чем ИБП рассчитан - он уйдет в защиту с соответствующей индикацией.
а блок пит 550ват в компе.ДОПУСТИМО ТАКОЕ? » Допустимо ли - допустимо, если ваш БП работает % на 50 от номинальной мощности. А вообще 550BT - это выходная мощность вашего БП. Потребляемая же минимум раза в полтора больше. Посмотрите на шильдик вашего БП. Там должно быть написано что то типа 100-240B ~ 0,9А. Это значит потребляемая мощность БП 900BА. Теперь с бесперебойником. Если он офф-лайн типа, то в принципе использование более мощного БП для него не страшно. В режиме "от сети" он все равно работает напрямую и ему не так критично, что к нему на выходе подсоединено. А 455Bт - это мощность при каторой батарея бесперебойника обеспечит заявленное время работы. При режиме "от батареи", если у вас не Li батареи (они довольно неплохо переносят высокие токи разряда - просто будет работать меньше заявленного), надо следить что бы ваш БП не пытался полную мощность развивать - просто другие типы батарей не так благосклонно относятся к высоким токам разряда, просто помрут. Оптимально - сохранился и все. Если у вас бесперебойник line-interactive или тем более с двойным преобразованием on-line, то здесь указанные 455Bт это мощность или трансформатора в первом случае или выходная мощность инвертора во втором случае. Так что если ваш БП все таки работает не на 50% мощности, схемы бесперебойника будут работать с перенапряжением. Кратковременные такие режимы им не повредят (ну погреются немного), но постоянная эксплуатация в предельных режимах их убьет.
А вообще почитайте Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) (http://forum.oszone.net/thread-46025-7.html). Там разговор вобще о целесобразности применения стабилизаторов и о том, что на колебания напряжения можно внимания и не обращать.
Потребляемая же минимум раза в полтора больше. »
Хм, а как же сертификаты 80PLUS? (КПД не ниже 80% при 20%, 50% и 100% номинальной нагрузки)
Хм, а как же сертификаты 80PLUS? » Да никак. Равно так же как говорить о мощности и светоотдаче ламп накаливания, люминесцентных и светодиодов не зная какая лампа конкретно установлена. Так же и БП разные есть. Будет конкретный БП и конкретный бесперебойник - тогда и о коэффициентах мощности можно рассуждать. А пока смотрим на шильдики :read:...
---igor---
17-01-2010, 17:41
Тему открыл потому-что,у меня был до этого блок питания 350ват и бесперебойка 300ват,на компе стояла карточка 8600GT.Когда я поставил карточку радеон 3870 с памятью ддр4,то именно во время игры,например как GTA4,бесперебойник начинал пищать (сигнал перегрузки),только выйдя из игры все нормализовывалось.И через 3-4 месяца накрылся блок питания в компе.Теперь я взял все новое и помощней,но гады продавцы не пояснили мне,а я подумал ,что надпись на бесперебойнике UPS-650SP это 650 ват т.е.я думал что бесперебойка 650,а б/п в компе 550 Чифтек.Потом как оказалось бесперебойка 455 ват.Вот и задумался че теперь первее накроеться,хотя перегрузки пока безперебойка не выдает.
А пока смотрим на шильдики »
Ну, знаете ли! Если для вас надписи на шильдиках значат больше, чем официальные сертификаты... К тому же: что то типа 100-240B ~ 0,9А »
100x0.9=90 90W! Это скорее всего средняя мощность. И она ни о чём не говорит. А вот любой БП, имеющий сертификат 80+ (http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=684), который является частью требований программы Energy Star 4.0 (http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?07/30/83) должен иметь в паспорте спецификацию, где среди прочих характеристик должен быть указан КПД! И рассчитывать мощность UPS следует исходя из этих цифр, и предполагаемой максимальной потребляемой мощности всех комплектующих компьютера, а не из цифр на шильдике.
С рекомендациями Energy Star для компьютеров можно ознакомиться здесь (http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.computer_spec), кстати - действующая редакция уже 5.0.
Ну, знаете ли! » Да знаю. Тема канализации электроэнергии в ПГС мне не совсем чужда. И скажу, что такое пренебрежение к надписи на шильдиках » может и до пожара довести, когда сплошь и рядом применяются к примеру китайские удлинители с сечением провода 0,5 мм^2 и вешают на него кВт 1,5, а то и поболее - благо дырок, куда вилку сунуть можно хватает100x0.9=90 90W! Это скорее всего средняя мощность » Это скорее всего опечатка, речь шла 900BA - вполне на мой взгляд уместная цифра.И рассчитывать мощность UPS следует исходя из этих цифр, и предполагаемой максимальной потребляемой мощности всех комплектующих компьютера, а не из цифр на шильдике. » Ага, я в принципе не спорю. Никогда не вредно прикинуть, а хватит ли вам вообще мощности вашего БП. Ну и если при этом выяснится, что ваш БП будет загружен на 30 или 50 % это тоже можно учитывать при подборе бесперебойника. Однако речь шла о том, что заявленная мощность БП - это не есть потребляемая мощность. Насколько они отличаются - другой вопрос, но даже в случае соответствия БП столь горячо пропагандируемому вами 80 PLUS Certified Power Supplies (кстати, вы уверены, что БП в системнике автора темы соответствует этому стандарту - вроде о модели БП ни слова не было? Или вы всерьез полагаете, что вся продукция на нашем рынке соответствует упомянутому стандарту?) потребляемая мощность при номинальной нагрузке будет порядка 700ВТ (ну чуть меньше). А если еще реактивную мощность БП добавить? И это надо учитывать. Ровно как и смотреть, что подразумевается под надпись на бесперебойнике UPS-650SP » ибо ВА (полная мощность), в которых указан этот параметр это не совсем привычные нам Вт (активная мощность). Впрочем автор темы уже это увидел.
El Scorpio
18-01-2010, 04:30
Когда я поставил карточку радеон 3870 с памятью ддр4,то именно во время игры,например как GTA4,бесперебойник начинал пищать (сигнал перегрузки),только выйдя из игры все нормализовывалось. »
Усё правильно. Мощная видеокарта при работе в режиме 3D начинала кушать много электричества - ватт этак 325 :) . Блок питания эту мощность ещё держал, а вот ИБП - предупреждал, что не выдержит (долго или при отключении электричества).
А*по основному вопросу.
До тех пор,*покуда реальная мощность потребления ЭВМ*(из-за добавления новых устройств) не начнёт превышать допустимую мощность ИБП, ничего страшного не произойдёт.
minos66, вопрос автора темы звучал в теоретической плоскости - "возможно ли такое?", ну, собственно ему и объяснили, что да, возможно, и растолковали - почему.
вроде о модели БП ни слова не было? »
Теперь я взял все новое и помощней, .......... ,а б/п в компе 550 Чифтек »
У меня аналогичный БП (см. конфиг.), и он сертифицирован на 80+. Chieftec других уже давно не производит. Не поленился, заглянул внутрь на шильдик. И что же? 100-240V, 8A. И ниже ещё строчка - max power load 500W. Ну никак, извините, не может этот БП потреблять 800W. Или тем более 1920! Максимум - 625W, или 695VA. Скорее всего, это предохранитель на 8A там стоит. :)
Кстати, в первой же ссылке (http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=684) моего первого поста упоминается ещё один параметр для БП, сертифицированных на соответствие 80+ - это коэффициент мощности не ниже 0.9 при 100% загрузке.
Отсюда и рекомендации - сложить максимальную потребляемую мощность всех комплектующих, поделить на КПД БП, если он известен (а если он сертифицирован на 80+, то известен), поделить на коэффициент мощности (для сертифицированных БП можно принять 0.9) - и мы получаем минимальную мощность ИБП.
Ссылки по теме:
[решено] Расчет мощности ИБП (http://forum.oszone.net/thread-119439.html)
Как рассчитать необходимую мощность БП? (http://forum.oszone.net/thread-51984.html)
Ну никак, извините, не может этот БП потреблять 800W. » Ага. 100-240V, 8A » - это 800ВА. Не ватт!!! 800BA * ((2^1/2)/2 ~ 560Bт ~ 500Bт/0,9. По моему все хорошо согласуется. :read: И давайте закругляться. К чему углубляться в активную, реактивную, падающую, отраженную мощность и пр. дебри. Вроде цель достигнута - обращаем внимание, что BA указываемые на UPS надо привести в соответствие с "мощностью", указываемой на БП. А что по поводу подбора UPS по "фактическому" потреблению, то по мне проще - вижу что мой БП 800BA может кушать, так и бесперебойник возьму на эти самые 800BA дабы потом добавив диск/вентилятор/карту какую или еще что лихорадочно не пересчитывать - а хватит ли мне UPS? :closed-to
800BA * ((2^1/2)/2 ~ 560Bт ~ 500Bт/0,9. По моему все хорошо согласуется »
И вы не находите такой подсчёт странным? Чтобы из 500 Вт сделать 800ВА, вы делите сначала на 0.9 (это значение фактора мощности для БП с активным PFC), а потом - ещё раз на 0.7!!! (0.7 - это примерное значение коэффициента мощности для БП без PFC) Значения взяты отсюда (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484). Вот скажите - зачем было помножать два раза? Может я чего-то недопонял? И может поясните попутно, откуда вообще взялось значение (2^1/2)/2 ? Это значение кочует из форума в форум, и его зачастую относят к компьютерным БП! Насколько я понимаю, это cos 45°, вот только при чём тут cos φ, если мы имеем дело с несинусоидальным током?