На моей новой работе кабель обжат по стандарту T568A, хотя википедия рекомендует T568B. Скажите, старый стандарт обжимки никакие ограничения скорости не создаёт? А могут ли в один свитч быть воткнуты кабели, обжатые по разным стандартам?

Tonny_Bennet
15-06-2010, 22:37
Насколько мне известно обжимка кабеля T568A T568B различается только цветами оплёток пар. (http://www.net4me.net/info/38/net97.html) Чтобы человеку на другом конце провода можно было обжимать кабель не зная, как он обжат на этом конце. В реальности встречался с разными типами обжимки и всё работало одинаково.

P.S. был даже один "Чудак" который пары не перекручивал (клал их подряд в коннектор). Работало на небольших расстояниях. Гже то метров от 10 наводки видно давали о себе знать... сетка терялась.

RasKolbas
15-06-2010, 22:46
Статья по ссылке ответа но вопрос не даёт.

Tonny_Bennet
15-06-2010, 22:53
А представление того что 2 стандарта отличаются лишь цветом оплётки и не более того? По электротехническим характеристикам жилы не различаются. А стандарты лишь привязывают маркировку к оборудованию и не более того. Если в пределах одной "глупой" сети (без устройств способных определять расположение пар) будут использованы разные стандарты, то сетка попросту не заработает из за кривообжатых патчей!

Стыдно конечно на любимом форуме выкладывать ссылки на другие форумы но по-другому видимо никак
http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=270

lxa85
16-06-2010, 00:45
Скажите, старый стандарт обжимки никакие ограничения скорости не создаёт? »
Ну во первых он не старый, а во вторых не создает.

El Scorpio
16-06-2010, 09:31
На моей новой работе кабель обжат по стандарту T568A, хотя википедия рекомендует T568B. »
Современным свичам и сетевым картам всё равно, как скоммутированы провода - хоть в разной последовательности (прямая), хоть в одинаковой (кросовер)

RasKolbas
16-06-2010, 20:58
Современным свичам и сетевым картам всё равно, как скоммутированы провода - хоть в разной последовательности (прямая), хоть в одинаковой (кросовер) »
А если несовременный. А то у нас среди всего имеется роутер HP 1995-го года, работающий в режиме свитча.

P.S. был даже один "Чудак" который пары не перекручивал (клал их подряд в коннектор). Работало на небольших расстояниях. Гже то метров от 10 наводки видно давали о себе знать... сетка терялась. »
А вот здесь бы попросил поподробнее. На форуме, ссылку на который вы дали тоже написано:
обжимать на МОНОжиле обычные МНОГОжильные коннекторы. Только будь готов к тому, что на длинных линках (70-100 метров) тебе придется обжимать хвосты по нескольку раз, пока нормально не заработает...
Вобщем у меня интернет быстрее всего работает на серваке, он находится в одной комнате с коммутационным шкафом, то есть длина кабеля у него минимальная. То есть я так понимаю, длина очень даже решающий фактор. Нужно, чтобы сеть выдавала свои предельные 100 МБит с любым оборудованием и при максимальной длине кабеля.

Grabber2006
17-06-2010, 01:40
RasKolbas, В пределах одной ЛС желательно использовать либо только A, либо только B. Иначе придётся при ремонте сети смотреть розетки на другом конце линка.

Причины безуспешного использования жил из разных пар озвучены здесь (http://forum.oszone.net/post-1415035.html). "МОНО и МНОГО" к этому вопросу не относяться (коротко для 5e: витая пара заделывается в розетки и патч-панели (90м max), патч-корды покупаются в магазине (5 м max), т.е. заделка моножильного кабеля в джек не допускается).

то есть длина кабеля у него минимальная. »
К слову: ограничивается, также, минимальная длина линка СКС 5e - минимум 15м.

Нужно, чтобы сеть выдавала свои предельные 100 МБит с любым оборудованием и при максимальной длине кабеля. »
Это определяется результатами тестирования (сертификацией сети) на 5 кат. (5e - это 1000BASE-T). Обычная цена - 150 р. за порт при условии, что всё промаркировано и есть полный доступ (отключено всё оборудование).

RasKolbas
17-06-2010, 08:29
Grabber2006,
Посмотрел - на всех кабелях написано 5e. Один и тот же кабель используется и для заделки в монтажный канал (связка из 24-х кабелей) и для соединений розеток с компьютерами. Обжато всё из ряда вон плохо, по всей видимости обжималось отвёрткой, провода видны из под изоляции и болтаются.
Также из вашего сообщения и ссылки не понял как по внешнему виду кабеля определить 90 или 15 метров может быть максимальная длина линка.

Grabber2006
17-06-2010, 22:12
Максимальная длина 5e: 100 метров = 90 м (от розетки до патч-панели) + 2 патч-корда * 5 м

RasKolbas
20-08-2010, 10:19
И ещё. Купил защитные колпачки для RJ-45 коннекторов. Их чем-нибудь приклеевать надо, чтобы они не слетали?

lxa85
20-08-2010, 12:31
Их чем-нибудь приклеевать надо, чтобы они не слетали? »
Да нет. Как показывает практика, они и так вполне ничего держаться.
Но если хочется, то можно. :)

Ment69
20-08-2010, 13:22
На моей новой работе кабель обжат по стандарту T568A, хотя википедия рекомендует T568B. Скажите, старый стандарт обжимки никакие ограничения скорости не создаёт? А могут ли в один свитч быть воткнуты кабели, обжатые по разным стандартам? » Не создает. Вот если разные концы обжаты по разным стандартам, то получится кросс-овер кабель с которым нормально работать будет только современное оборудование.