PDA

Показать полную графическую версию : [решено] APC Back-UPS CS 500 - восстановление


Страниц : 1 [2]

WSonic
05-07-2012, 18:03
А вообще, без ничего он заводится??? (если отключить от него все, и просто включить его "на холодную")
Если заведется, то потом можно попробовать подключить к нему нагрузку.

nitanix
05-07-2012, 18:07
А вообще, без ничего он заводится??? »

Без ничего он заводится и работает, фактически как тройник. Только иногда комп отрубал без причины

Gooch
05-07-2012, 18:12
Нет, просто один монитор (сама батарея проверялась на аналогичном аппарате - держала комп с БП 350 ватт минут 5, дальше даже и не проверяли) »

смотрите конденсаторы (а лучше замените) и непропаи на плате, ещё обратите внимание на реле, бывает из-за нагара на контактах реле проподает сигнал.

А вообще, без ничего он заводится??? »

имелось ввиду что включите ИБП и отрубите ему питание, перейдет ли он в режим питания от батареи?

nitanix
05-07-2012, 18:20
смотрите конденсаторы (а лучше замените) и непропаи на плате, ещё обратите внимание на реле, бывает из-за нагара на контактах реле проподает сигнал. »

Спасибо, проверю

имелось ввиду что включите ИБП и отрубите ему питание, перейдет ли он в режим питания от батареи? »

Да, начинает сигнализировать и идёт индикация (как обычно), но, разумеется, ничего и не держит

WSonic
05-07-2012, 18:21
Тогда налицо неисправность - возможно, неисправно высокоскоростное реле, отвечающее за переключение на батареи, либо элементы в обвязке этого реле, может высохли, или потеряли часть емкости конденсаторы, или например проблема может быть в самом контроллере.
В домашних условиях можно поменять хоть все элементы ИБП - но стоит ли оно тех затрат??? Решать вам

P.S Я бы купил новый ИБП и не мучался с ремонтом этого - так проще, а главное надежней. Или сдал бы ИБП в фирменный СЦ на ремонт.

nitanix
05-07-2012, 18:24
В домашних условиях можно поменять хоть все элементы ИБП - но стоит ли оно тех затрат??? Решать вам »

Хорошо, спасибо




© OSzone.net 2001-2012