Показать полную графическую версию : Периодически вылетает жесткий диск из RAID 5 массива
Добрый день!
Есть сервер, в нём установлен RAID контроллер Adaptec SATA RAID 2610SA Controller, и настроен RAID5.
Периодически "выпадает" один из дисков в рейде, сервер начинает сильно тормозить, на самом контроллере постоянно горит индикатор на последнем канале диска:
http://s019.radikal.ru/i605/1210/47/37c1a32829d0t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i605/1210/47/37c1a32829d0.jpg.html)
, после перезагрузки сервера выдает следующий текст:
http://s001.radikal.ru/i193/1210/b0/3e7d4518e3ebt.jpg (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1210/b0/3e7d4518e3eb.jpg.html)
далее загружается ОС, и всё работает как обычно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Жесткие диски WD Enterprise drive 500Гб
Заранее благодарен за ответ!
Нужно вытащить проблемный винт и подключить его штатно на сата-порт обычный. Затем загрузитесь с какого-нибудь LiveCD, на котором есть Виктория 3.52. И если винт определится (по клавише "Р" выберите порт), то ей проверьте СМАРТ и просканируйте поверхность винта (сама программа имеет встроенный хелп по F1, если что непонятно по функциям). Результаты нужно запостить сюда, чтоб было понятно каково состояние винта.
Понял! Вечером выложу результаты проверки.
Вчера проверил диск, ниже результаты проверки:
SMART
http://s45.radikal.ru/i109/1210/b7/9193d86b6dfat.jpg (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1210/b7/9193d86b6dfa.jpg.html)
Результаты проверки:
http://s59.radikal.ru/i165/1210/c8/14115c5dba49t.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/1210/c8/14115c5dba49.jpg.html)
На данный момент я добавил данный диск обратно в массив, после чего сделал rebuild, сейчас статус массива optimal.
Может сам контроллер "глючит"? Есть возможность переключить данный диск на другой свободный порт Raid контроллере, если я поменяю порт подключения, снова придётся делать rebuild?
Может сам контроллер "глючит"? »
это возможно, но маловероятно.
начините с замены шлейфов.
если я поменяю порт подключения, снова придётся делать rebuild? »
посмотрите в мануал, это называется Drive Roaming.
скорее всего он поддерживается, тогда вы можете спокойно переключить диск.
единственное что сервер должен быть выключен.
Шлейф я уже менял на новый, еще как вариант контакты протереть.
DVDshnik
24-10-2012, 08:21
еще как вариант контакты протереть. »
Угу. И контакты внутреннего разъёма диска тоже - открутить платку диска и протереть контакты разъёма, соединяющего плату диска с гермоблоком. Как вариант эти контакты окислились.
На фотках не разобрать модели винта. Ясно только что ВД, но неясно какой серии.
WD Enterprise Storage покупались недавно им года еще нет
WD Enterprise Storage »
Это не название модели винта. Модель пишется примерно WD1003FBYX-00ххх0. И я б протестил все винты входящие в рэйд (по крайней мере СМАРТ хотя б) для собственного успокоения.
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Available in ZeroNet 1osznRoVratMCN3bFoFpR2pSV5c9z6sTC