Показать полную графическую версию : [решено] Проблема с новой материнской платой Asrock
Яшка_Цыган
13-02-2014, 16:16
Добрый день! На работе предоставили 2 новых комплекта комплектующих для двух серверов. Вот так выглядит один сервер: Мать - Asrock z77 extreme6, процессор i7-3770, DDR3-1600 16 Гб (две планки), блок питания Strike X 1100 W, два жёстких диска Western Digital 3 Tb (будут в рейде 1), корпус Bigtower Thermaltake White Overseer RX-I. Второй сервер полностью схож, кроме корпуса... здесь корпус от старого Континент-К (кто знаком с АПКШ, СКЗИ и подобной лабудой, думаю, знает что это). Так вот первый сервер собрал - запустил, версия биос последняя - всё работает - отлично. А второй (в корпусе Континент) при первом запуске сначала завис на POST code d4 (на индикаторах мат.платы), потом вырубился. Очередные включения приводили лишь к подёргиванию вентиляторов (словно питание подаётся и тут же отрубается). Всё отключил - вытащил процессор, вставил обратно, всё подключил - вуаля, всё запустилось, но теперь выдаёт POST code 15, выключается и через 2-3 секунды запускается снова (автоматически) - и так от 2 до 4 раз "перезапускается" (больше пока не видел), потом работает. Повреждений на комплектующих нет. Всё новое (кроме древнего корпуса). Как исправить, знаете? А то как никак нужно контроллер домена делать из этих "железок", а тут перезапуски на POST code 15...
Вот так выглядит один сервер: Мать - Asrock z77 extreme6, процессор i7-3770, DDR3-1600 16 Гб (две планки), блок питания Strike X 1100 W, два жёстких диска Western Digital 3 Tb (будут в рейде 1), корпус Bigtower Thermaltake White Overseer RX-I. »
Скажите - а зачем БП в 1.1кВт в ПК, который потребляет 150 ватт? Аэрокулы очень плохо работают при слабой нагрузке на БП - гуляют напряжениями. Проверьте с более качественным БП мощностью 400-450 ватт.
вытащил процессор, вставил обратно, всё подключил - вуаля, всё запустилось, но теперь выдаёт POST code 15, »
Тщательнейшим образом осмотрите сокет платы на предмет деформированных ножекю
Яшка_Цыган
13-02-2014, 22:17
WSonic, так и я думаю зачем такой блок питания, да ещё и мать на Z77 :dont-know (сэкономили бы на матери лучше и купили простенький корпус взамен этой железки Континент)... это моё Управление предоставило мне комплектующие, я сам ничего, к сожалению не в силах выбрать. У нас если не работает - то Управление забирает на ремонт (списание), а я работаю в отделе в области, поэтому работаю с тем, что предоставят. (Работаю в УФК гос. служащим). На счет блока питания другого - пробовал на 450 W, всё то же самое (безрезультатно). Осматривал процессор и сокет, вроде всё идеально... завтра конечно ещё посмотрю, чтобы наверняка. Как я понял, благодаря гуглу, это код, который показывает начало самодиагностики БИОСа, всё верно или путаю?
То-есть у вас два одинаковых ПК и оба не работают? Без корпуса запускать пробовали? С другой памятью проверьте.
Яшка_Цыган
13-02-2014, 22:45
WSonic, нет, два одинаковых ПК (только корпуса разные), первый - работает отлично, а второй нет. Без корпуса запускать не пробовал и память тоже не менял, но пробовал запускать вообще без памяти - пищит и не запускается (просит вставить память обратно), менял слоты памяти и оставлял одну планку - безрезультатно.
Яшка_Цыган, в таких вопросах первым-наперво нужно скачивать мануал (http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme6/index.ru.asp?cat=Manual) и читать его :)
А там и таблица post-кодов имеется, 0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started. Думается проблема в ОЗУ, и коли это сервер дак уж совместимую и протестированную для этой мат платы надо ставить, тыц (http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme6/index.ru.asp?cat=Memory). Также по поводу установки самих планок ОЗУ:
For optimal compatibility and stability while overclocking memory
frequency, it is recommended to install one memory module in
DDR3_B2 slot or two memory modules in DDR3_A2 and DDR3_B2
slots
Будет не лишним проверка наличия и правильности установки в default перемычек на джамперах, замер вольтажа батарейки, сброс настроек биоса Clear CMOS.
Яшка_Цыган
13-02-2014, 23:39
Normal, про код в мануале я упустил конечно (хотя мануал скачивал), память совместима. Планки ставил во всевозможных слотах (хотя в начале ставил так как указано в мануале, до первого запсука). Clear CMOS также использовал. Замер вольтажа не делал, думаю, что это тоже попробую завтра, спасибо, что помогаете. :)
память совместима »
Она есть в QVL?
Яшка_Цыган, не помешает и биос прошить на последнюю версию, уж больно много они "настрогали" их апдейтов, видать неспроста...
DVDshnik
14-02-2014, 06:23
А второй (в корпусе Континент) при первом запуске сначала завис на POST code »
Не лишне посмотреть - не замыкает ли материнка на шасси этого чудо-корпуса. Бывает такое, хоть и не часто.
Яшка_Цыган
14-02-2014, 09:56
Вот я и на работе!) WSonic, память в таблице есть Kingston KVR16N11/8 (только там на 4 ГБ - Kingston KVR16N11/4). Normal, биос последняя версия стоит 2.80. Сейчас буду разбирать и осматривать подробно.
Яшка_Цыган
14-02-2014, 10:36
Сейчас всё проверил - повреждений нет. Собрал снова - включил - запустился идеально (плашки памяти поставил в A2 и B2, как и до разбора). Выключил - включил - запустился. И так раз 5 подряд - всё прошло хорошо. Сейчас ещё потестирую, не доверяю я ему! Вот кстати прикладываю фото этого "корыта" (извините за качество, это nokia c2-01).
Яшка_Цыган
21-02-2014, 09:40
В общем-то так, друзья!) Извините за долгое молчание - проблема была вот в чём: когда незадействованные кабели от блока питания касались стенок корпуса, он "замыкал" или что-то типа того (я специально подносил провода к стенкам включенного компа и комп уходил в ребут), я собрал все провода в кучу хомутами, чтобы не касались стенок - и всё работает без проблем. Поставил Win Server 2008, рэйд 1, пока работает... скоро нужно будет сделать из него контроллер домена. Ну думаю, что проблема решена. Всем спасибо за помощь! Отличный сайт, прекрасный коллектив!)
когда незадействованные кабели от блока питания касались стенок корпуса, он "замыкал" »
Напрг все своее воображение, так и не понял как это возможно...
Яшка_Цыган
21-02-2014, 13:47
WSonic, и не Вы один, я тоже наверное не понял бы, сейчас попробую подробней. Там где канавки контактов у проводов ими касается стенок корпуса (если) и в ребут уходит, что кстати странно, ведь контакты у разъёмов не торчат наружу, а наоборот слегка углублены! Замыкание по WIFI (шучу)!!! Ну вот как-то так... пробовал провода питания SATA и PCIe - от любого провода уходил в ребут, когда коснусь канавками корпуса.
Там где канавки контактов у проводов »
Это не понятно. Какие канавки? Там же все пластиковое и нет никаких оголенных частей.
http://savepic.net/4653259.jpg
Может, у вас статика собирается на корпусе? Или заземлить его надо?
Яшка_Цыган
21-02-2014, 15:08
WSonic, так это и странно, что оголенных частей нет, а вырубает. Может быть и статика или заземление, до этого я не дошёл, я лишь собрал все провода в кучу хомутами и прицепил их так к корпусу, чтобы они не касались его стенок - и всё работает без единого перезапуска. С заземлением в здании беда - это правда, возможно это оно, хотя другие компы работают стабильно.
По поводу подёргивания вентиляторов - это включается защита платы. Если она включается, значит где-то замыкание. Очень часто бывают замкнуты ножки сокета на плате, проверьте в первую очередь. Если да, аккуратно разогните иголкой.
DVDshnik
24-02-2014, 06:44
У фирменных десктопных компьютеров DELL незадействованные разъёмы БП закрыты пластиковыми колпачками. Возможно, как раз во избежание явления, замеченного ТС.
© OSzone.net 2001-2012