Показать полную графическую версию : Рассчёт мощности ИБП для стойки
Tonny_Bennet
30-10-2014, 09:48
Здравствуйте.
Есть серверный шкаф, в нём шесть разношёрстных серверов и обычных PC с серверными обязанностями. Нужно в эту стойку поставить ИБП, который держал бы всё оборудование 4-6 минут. Желательно чтобы у ИБП был сетевой интерфейс для снятия статистики и настройки.
Как правильно рассчитать мощность, которую потребляет оборудование в стойке чтобы выбрать ИБП? Какие модели/фирмы/производители делают хорошие железки в этом сегменте? Как можно при отключении электропитания дать команду сразу всем компьютерам на выключение (желательно без особых костылей)?
Master-ok
30-10-2014, 10:44
http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/server/device - Вот здесь можно посчитать. Да и железки у них надежные. Есть и ПО, которое позволяет централизованно управлять всеми ИБП.
Как можно при отключении электропитания дать команду сразу всем компьютерам на выключение (желательно без особых костылей)? »
Контроль за зарядом батареи выполняется одним компьютером, соответственно команду он подает себе. Скриптами можно реализовать удаленное выключение, главное что б сервера в одной сети были.
Желательно чтобы у ИБП был сетевой интерфейс для снятия статистики и настройки.
Если будет такой интерфейс, то и выключать можно несколько серверов через стандартное ПО
Angry Demon
30-10-2014, 11:05
Как можно при отключении электропитания дать команду сразу всем компьютерам на выключение
Как правило, софт, мониторящий UPS, позволяет запускать командные файлы в качестве реакции на события. Т.е., вы можете такой командой shutdown -m ИМЯКОМПА -s -t ЗАДЕРЖКА глушить компы.
Сам по себе расчет мощность ИБП для сервера не отличается от расчета мощности для домашнего ПК и определяется конфигурацией всех подключенных к ИБП ПК+ небольшой запас по мощности. Модели БП в данном случае не важны, так как ИБП в серверную вы будете покупать On-Line типа - они работают с любым ИБП из-за отсутствия времени переключения. А групповое управление питанием всех ПК по сети - это не подскажу :)
Tonny_Bennet
31-10-2014, 15:01
Master-ok, спасибо, поковырялся собрал конфигурацию, позвонил в APC и пообщался. Подумываю о модели APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V + при необходимости можно доп батарей закупить.
Т.е., вы можете такой командой shutdown -m ИМЯКОМПА -s -t ЗАДЕРЖКА глушить компы. »
Согласен, делал так когда-то, просто стал вопрос о том, что тушить *nix подобные серверы сложно, уже не помню почему.
El Scorpio
03-11-2014, 17:35
просто стал вопрос о том, что тушить *nix подобные серверы сложно »
Через демон apcupsd
© OSzone.net 2001-2012