Показать полную графическую версию : Два UPS и оборудование с одним блоком питания
Итак, имеем шкаф 19" в нем все оборудование имеет только по одному блоку питания. В шкафу есть два бесперебойника подключенные к разным фазам и два блока розеток.
Задача обеспечить все оборудование бесперебойным питанием с учетом выхода из строя одного из UPS.
Особенно интересуют готовые решения.
Ment69, Может, хоть рисуночек или чертежик... чтоб понять что да как :)
WSonic, Объясню по другому. Сервера обычно имеют два блока питания, каждый из них подключается к разным UPS, в результате падения одной фазы или выхода из строя UPS или его отключения для ТО, работа сервера не прекращается.
У свитчей один блок питания, в случае отключения UPS - сеть "падает". Теперь представь устройство (реле) к которому подключены с одной стороны два UPS, а с другой блок розеток, к которому подключены свитчи или другое оборудование. В момент когда на одном UPS пропадает напряжение на выходе, реле переключает блок розеток на другой UPS, оборудование перезагружается но продолжает работать. Скорость переключения не важна, вернее не критична
Извини, не видя - не подскажу. Серверные бесперебойным питанием не обеспечивал, а вот умный дом на трех фазах приходилось. Думал пойму затею - не понял :durak:
Думаю, другие участники подскажут.
Это не оно: http://www.apcmedia.com/salestools/LARD-8K6K76/LARD-8K6K76_R1_RU.pdf
Я представляю то конструкцию эту - переключающее силовое реле с двумя парами нормально замкнутых контактов - реле запитать от первого ИБП. Когда на нем кончится напруга, реле обесточится и переключится на второй ИБП - подключенное к нормально замкнутым контактам. Но это называется "Колхоз им. 30 лет без урожая". Фазы в 99% случаев отключают все. Пока будет разряжатся первый ИБП, второй будет работать в холостую и тоже разряжаться. На первом заряд кончится, нагрузка переключится на второй - а второй тоже почти севший. Затея с реле работать будет, то только в тех редких случаях, когда отключается одна фаза
Поэтому, в вашем случае нужно что-то поумнее - второй ИБП не должен разряжаться, пока разряжается первый. Вот как это реализовать - не знаю.
DVDshnik
14-04-2015, 06:19
Аккумуляторы обоих ИБП периодически проверять и заменять, имхо. И никакого огорода городить не придётся.
И никакого огорода городить не придётся. »Даже когда одна фаза пропадет?
А если вот так: http://electrik.info/main/electrodom/795-avr-dlya-odnofaznoy-seti-i-pereklyuchatel-faz-pf-451.html. Как-то я забыл про данные девайсы :)
Ment69,
например
APC AP7723.
у нас такие используются, но цена вас может опечалить.
АВРы, афайк ставятся ДО ибп ;)
хотя я несильна в электрике.
задачу выхода из строя ИБП (не по питанию, а аварийного) решают другие штуки. пример я написала выше.
АВРы, афайк ставятся ДО ибп »
Ага. Но ведь и требуется достичь работы оборудования:
Даже когда одна фаза пропадет? »
Фаза пропадает - АВР переключается на другую - пока есть хоть одна фаза, напряжение 220 на выходе АВРа будет.
WSonic,
на мой взгляд АВРы всё равно должны быть до ИБП, особо если у нас одна линия ГорЭнерго, а вторая предположим дизельный генератор.
а вот после АВРов должны стоять ИБП.
но, опять же, возможно моё мнение не правильное - у нас этим занимается другой отдел.
АВРы всё равно должны быть до ИБП »
Я ж за это и говорю. Все фазы подключить к АВРу, от него к ИБП (кстати, если не ошибаюсь некоторые модели можно подключать параллельно для обслуживания и отказоустойчивости), а от ИБП уж к оборудованию.
а от ИБП уж к оборудованию. »
тогда это не решит задачу точки отказа=ИБП для оборудования с одним БП.
кстати, если не ошибаюсь некоторые модели можно подключать параллельно для обслуживания и отказоустойчивости »
ага, Smart-UPS вроде можно, и вроде даже Powerchute NS можно натравить на "умную" отработку выключений.
но мои коллеги не осилили найти документацию по этому вопросу, а мне лень. :(
Smart-UPS вроде можно »
Вроде как:
http://www.apcmedia.com/salestools/LARD-8K6K76/LARD-8K6K76_R1_RU.pdf
http://www.svaltera.ua/upload/projectkit_protected/4cc/RU%20Netys%20RT%20Options%20eIOMNETRTXX03-RU_02e.pdf
http://www.power-e.ru/2008_2_68.php
Но это и вправду умное сильно дело :(
APC AP7723. у нас такие используются, но цена вас может опечалить. » Спасибо, мне не пригодится, но для клиентов интересное решение, цена нормальная. Поговорим завтра со спецами из APC.
У меня уже есть два смарта тысячника, одноюнитовых, они стоят в шкафу с двумя блоками розеток, где расположены во основном свитчи, маршрутизаторы и атс (у неё хоть и есть свой бесперебойник, но он смешной. Вот о них вся история.
© OSzone.net 2001-2012