PDA

Показать полную графическую версию : Два UPS и оборудование с одним блоком питания


Ment69
13-04-2015, 13:49
Итак, имеем шкаф 19" в нем все оборудование имеет только по одному блоку питания. В шкафу есть два бесперебойника подключенные к разным фазам и два блока розеток.
Задача обеспечить все оборудование бесперебойным питанием с учетом выхода из строя одного из UPS.
Особенно интересуют готовые решения.

WSonic
13-04-2015, 15:02
Ment69, Может, хоть рисуночек или чертежик... чтоб понять что да как :)

Ment69
13-04-2015, 15:27
WSonic, Объясню по другому. Сервера обычно имеют два блока питания, каждый из них подключается к разным UPS, в результате падения одной фазы или выхода из строя UPS или его отключения для ТО, работа сервера не прекращается.
У свитчей один блок питания, в случае отключения UPS - сеть "падает". Теперь представь устройство (реле) к которому подключены с одной стороны два UPS, а с другой блок розеток, к которому подключены свитчи или другое оборудование. В момент когда на одном UPS пропадает напряжение на выходе, реле переключает блок розеток на другой UPS, оборудование перезагружается но продолжает работать. Скорость переключения не важна, вернее не критична

WSonic
13-04-2015, 15:38
Извини, не видя - не подскажу. Серверные бесперебойным питанием не обеспечивал, а вот умный дом на трех фазах приходилось. Думал пойму затею - не понял :durak:

Думаю, другие участники подскажут.

Это не оно: http://www.apcmedia.com/salestools/LARD-8K6K76/LARD-8K6K76_R1_RU.pdf

Я представляю то конструкцию эту - переключающее силовое реле с двумя парами нормально замкнутых контактов - реле запитать от первого ИБП. Когда на нем кончится напруга, реле обесточится и переключится на второй ИБП - подключенное к нормально замкнутым контактам. Но это называется "Колхоз им. 30 лет без урожая". Фазы в 99% случаев отключают все. Пока будет разряжатся первый ИБП, второй будет работать в холостую и тоже разряжаться. На первом заряд кончится, нагрузка переключится на второй - а второй тоже почти севший. Затея с реле работать будет, то только в тех редких случаях, когда отключается одна фаза

Поэтому, в вашем случае нужно что-то поумнее - второй ИБП не должен разряжаться, пока разряжается первый. Вот как это реализовать - не знаю.

DVDshnik
14-04-2015, 06:19
Аккумуляторы обоих ИБП периодически проверять и заменять, имхо. И никакого огорода городить не придётся.

Ment69
14-04-2015, 14:47
И никакого огорода городить не придётся. »Даже когда одна фаза пропадет?

WSonic
14-04-2015, 15:08
А если вот так: http://electrik.info/main/electrodom/795-avr-dlya-odnofaznoy-seti-i-pereklyuchatel-faz-pf-451.html. Как-то я забыл про данные девайсы :)

cameron
14-04-2015, 15:17
Ment69,
например
APC AP7723.
у нас такие используются, но цена вас может опечалить.

АВРы, афайк ставятся ДО ибп ;)
хотя я несильна в электрике.

задачу выхода из строя ИБП (не по питанию, а аварийного) решают другие штуки. пример я написала выше.

WSonic
14-04-2015, 15:24
АВРы, афайк ставятся ДО ибп »
Ага. Но ведь и требуется достичь работы оборудования:
Даже когда одна фаза пропадет? »

Фаза пропадает - АВР переключается на другую - пока есть хоть одна фаза, напряжение 220 на выходе АВРа будет.

cameron
14-04-2015, 15:26
WSonic,
на мой взгляд АВРы всё равно должны быть до ИБП, особо если у нас одна линия ГорЭнерго, а вторая предположим дизельный генератор.
а вот после АВРов должны стоять ИБП.
но, опять же, возможно моё мнение не правильное - у нас этим занимается другой отдел.

WSonic
14-04-2015, 15:34
АВРы всё равно должны быть до ИБП »
Я ж за это и говорю. Все фазы подключить к АВРу, от него к ИБП (кстати, если не ошибаюсь некоторые модели можно подключать параллельно для обслуживания и отказоустойчивости), а от ИБП уж к оборудованию.

cameron
14-04-2015, 15:38
а от ИБП уж к оборудованию. »
тогда это не решит задачу точки отказа=ИБП для оборудования с одним БП.
кстати, если не ошибаюсь некоторые модели можно подключать параллельно для обслуживания и отказоустойчивости »
ага, Smart-UPS вроде можно, и вроде даже Powerchute NS можно натравить на "умную" отработку выключений.
но мои коллеги не осилили найти документацию по этому вопросу, а мне лень. :(

WSonic
14-04-2015, 15:52
Smart-UPS вроде можно »
Вроде как:
http://www.apcmedia.com/salestools/LARD-8K6K76/LARD-8K6K76_R1_RU.pdf
http://www.svaltera.ua/upload/projectkit_protected/4cc/RU%20Netys%20RT%20Options%20eIOMNETRTXX03-RU_02e.pdf
http://www.power-e.ru/2008_2_68.php

Но это и вправду умное сильно дело :(

Ment69
14-04-2015, 18:10
APC AP7723. у нас такие используются, но цена вас может опечалить. » Спасибо, мне не пригодится, но для клиентов интересное решение, цена нормальная. Поговорим завтра со спецами из APC.

У меня уже есть два смарта тысячника, одноюнитовых, они стоят в шкафу с двумя блоками розеток, где расположены во основном свитчи, маршрутизаторы и атс (у неё хоть и есть свой бесперебойник, но он смешной. Вот о них вся история.




© OSzone.net 2001-2012