NickM
18-04-2015, 09:26
Приветствую знатоки!
Оговорюсь сразу - система Windows, но это не меняет суть вопроса, т.к. используется контроллер LSI, которым можно управлять консольным megacli.
Помогите "расшифровать"/понять собранную Мною информацию, а также, если не затруднит, подскажите возможности оптимизации.
Текущие вопросы по полученной инфо:
1. На всех физических дисках отключен NCQ, следовательно работа с дисками не оптимизирована?
2. На всех физических дисках отключен кэш, следовательно работа с дисками не оптимизирована, или в данном случае это не важно и большую роль играет кэш самого контроллера?
3. Slot1:Device1 предупреждение по СМАРТу, следует беспокоиться + существует ли возможность считать СМАРТ с помощью megacli?
4. Диски не сообщают megacli температуру - каким образом Ее можно узнать?
5. Каковы причины, что megacli возвращает Enclosure Device ID: N/A?
Информация о контроллере и дисках:
MegaCLI SAS RAID Management Tool Ver 8.03.08 Mar 15, 2012
(c)Copyright 2011, LSI Corporation, All Rights Reserved.
Exit Code: 0x00
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name :
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 297.091 GB
Mirror Data : 297.091 GB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Enabled
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 1.816 TB
Mirror Data : 1.816 TB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives per span:2
Span Depth : 2
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Enabled
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Exit Code: 0x00
==============================================================================
Versions
================
Product Name : Intel Embedded Server RAID Technology II
Serial No :
FW Package Build:
Mfg. Data
================
Mfg. Date : 00/00/00
Rework Date : 00/00/00
Revision No :
Battery FRU : N/A
Image Versions in Flash:
================
BIOS Version : A.08.09161344I
Pending Images in Flash
================
None
PCI Info
================
Controller Id : 0000
Vendor Id : 8086
Device Id : 2682
SubVendorId : 8086
SubDeviceId : 3485
Host Interface : PCIX
Number of Frontend Port: 1
Port : Address
0 0000000000000000
Device Interface : PCIX
Number of Backend Port: 6
Port : Address
0 0000000000000000
1 0000000000000000
2 0000000000000000
3 0000000000000000
4 0000000000000000
5 0000000000000000
HW Configuration
================
SAS Address : 0
BBU : Absent
Alarm : Absent
NVRAM : Absent
Serial Debugger : Absent
Memory : Absent
Flash : Absent
Memory Size : 1MB
TPM : Absent
On board Expander: Absent
Upgrade Key : Absent
Temperature sensor for ROC : Absent
Temperature sensor for controller : Absent
Settings
================
Current Time : 7:28:44 12/29, 2014
Predictive Fail Poll Interval : 600sec
Interrupt Throttle Active Count : 0
Interrupt Throttle Completion : 0us
Rebuild Rate : 50%
PR Rate : 30%
BGI Rate : 50%
Check Consistency Rate : 50%
Reconstruction Rate : 0%
Cache Flush Interval : 0s
Max Drives to Spinup at One Time : 8
Delay Among Spinup Groups : 0s
Physical Drive Coercion Mode : 1GB
Cluster Mode : Disabled
Alarm : Disabled
Auto Rebuild : Enabled
Battery Warning : Disabled
Ecc Bucket Size : 0
Ecc Bucket Leak Rate : 0 Minutes
Restore HotSpare on Insertion : Disabled
Expose Enclosure Devices : Disabled
Maintain PD Fail History : Disabled
Host Request Reordering : Enabled
Auto Detect BackPlane Enabled : SGPIO/i2c SEP
Load Balance Mode : Auto
Use FDE Only : No
Security Key Assigned : No
Security Key Failed : No
Security Key Not Backedup : No
Default LD PowerSave Policy : Controller Defined
Maximum number of direct attached drives to spin up in 1 min : 0
Auto Enhanced Import : No
Any Offline VD Cache Preserved : No
Allow Boot with Preserved Cache : No
Disable Online Controller Reset : No
PFK in NVRAM : No
Use disk activity for locate : No
POST delay : 90 seconds
Capabilities
================
RAID Level Supported : RAID0, RAID1, RAID10
Supported Drives : SATA
Allowed Mixing:
Mix in Enclosure Allowed
Mix of SAS/SATA of HDD type in VD Allowed
Mix of SAS/SATA of SSD type in VD Allowed
Mix of SSD/HDD in VD Allowed
Status
================
ECC Bucket Count : 0
Limitations
================
Max Arms Per VD : 8
Max Spans Per VD : 4
Max Arrays : 8
Max Number of VDs : 8
Max Parallel Commands : 32
Max SGE Count : 63
Max Data Transfer Size : 131072 sectors
Max Strips PerIO : 1
Max LD per array : 8
Min Strip Size : 64 KB
Max Strip Size : 64 KB
Max Configurable CacheCade Size: 0 GB
Current Size of CacheCade : 0 GB
Current Size of FW Cache : 0 MB
Device Present
================
Virtual Drives : 2
Degraded : 0
Offline : 0
Physical Devices : 6
Disks : 6
Critical Disks : 0
Failed Disks : 0
Supported Adapter Operations
================
Rebuild Rate : Yes
CC Rate : Yes
BGI Rate : Yes
Reconstruct Rate : No
Patrol Read Rate : No
Alarm Control : No
Cluster Support : No
BBU : No
Spanning : Yes
Dedicated Hot Spare : No
Revertible Hot Spares : No
Foreign Config Import : No
Self Diagnostic : Yes
Allow Mixed Redundancy on Array : No
Global Hot Spares : Yes
Deny SCSI Passthrough : No
Deny SMP Passthrough : Yes
Deny STP Passthrough : Yes
Support Security : No
Snapshot Enabled : No
Support the OCE without adding drives : No
Support PFK : No
Support PI : No
Support Boot Time PFK Change : No
Disable Online PFK Change : No
Support Shield State : No
Block SSD Write Disk Cache Change: No
Supported VD Operations
================
Read Policy : Yes
Write Policy : Yes
IO Policy : Yes
Access Policy : Yes
Disk Cache Policy : No
Reconstruction : No
Deny Locate : No
Deny CC : No
Allow Ctrl Encryption: No
Enable LDBBM : No
Support Breakmirror : No
Power Savings : No
Supported PD Operations
================
Force Online : Yes
Force Offline : Yes
Force Rebuild : Yes
Deny Force Failed : No
Deny Force Good/Bad : No
Deny Missing Replace : Yes
Deny Clear : Yes
Deny Locate : No
Support Temperature : No
Disable Copyback : Yes
Enable JBOD : No
Enable Copyback on SMART : No
Enable Copyback to SSD on SMART Error : No
Enable SSD Patrol Read : No
PR Correct Unconfigured Areas : No
Error Counters
================
Memory Correctable Errors : 0
Memory Uncorrectable Errors : 0
Cluster Information
================
Cluster Permitted : No
Cluster Active : No
Default Settings
================
Phy Polarity : 0
Phy PolaritySplit : 0
Background Rate : 30
Strip Size : 64kB
Flush Time : 0 seconds
Write Policy : WB
Read Policy : RA
Cache When BBU Bad : Disabled
Cached IO : No
SMART Mode : Disabled
Alarm Disable : No
Coercion Mode : 1GB
ZCR Config : Unknown
Dirty LED Shows Drive Activity : Yes
BIOS Continue on Error : Yes
Spin Down Mode : None
Allowed Device Type : SATA Only
Allow Mix in Enclosure : Yes
Allow HDD SAS/SATA Mix in VD : No
Allow SSD SAS/SATA Mix in VD : No
Allow HDD/SSD Mix in VD : No
Allow SATA in Cluster : No
Max Chained Enclosures : 1
Disable Ctrl-R : No
Enable Web BIOS : No
Direct PD Mapping : Yes
BIOS Enumerate VDs : Yes
Restore Hot Spare on Insertion : No
Expose Enclosure Devices : No
Maintain PD Fail History : No
Disable Puncturing : No
Zero Based Enclosure Enumeration : No
PreBoot CLI Enabled : Yes
LED Show Drive Activity : No
Cluster Disable : No
SAS Disable : No
Auto Detect BackPlane Enable : SGPIO/i2c SEP
Use FDE Only : No
Enable Led Header : No
Delay during POST : 0
EnableCrashDump : No
Disable Online Controller Reset : No
EnableLDBBM : No
Un-Certified Hard Disk Drives : Block
Treat Single span R1E as R10 : No
Max LD per array : 16
Power Saving option : All power saving options are enabled
Default spin down time in minutes: 0
Enable JBOD : No
Time taken to detect CME : 60s
Exit Code: 0x00
Adapter #0
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 0
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 0, Arm: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 0
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 0
Inquiry Data: WD-WCAW34577160WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 1
Drive's postion: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 1
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 2706
Last Predictive Failure Event Seq Number: 23
PD Type: SATA
Raw Size: 298.090 GB [0x2542eab0 Sectors]
Non Coerced Size: 297.590 GB [0x2532eab0 Sectors]
Coerced Size: 297.091 GB [0x2522f000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1C02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 1
Inquiry Data: WD-WCARW3321932WDC WD3201ABYS-01B9A0 13.01C02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : Yes
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 2
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 0, Arm: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 2
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 2
Inquiry Data: WD-WCAW34366043WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 3
Drive's postion: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 3
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 298.090 GB [0x2542eab0 Sectors]
Non Coerced Size: 297.590 GB [0x2532eab0 Sectors]
Coerced Size: 297.091 GB [0x2522f000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1C02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 3
Inquiry Data: WD-WCARW3310319WDC WD3201ABYS-01B9A0 13.01C02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 4
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 1, Arm: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 4
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 4
Inquiry Data: WD-WCAW34539596WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 5
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 1, Arm: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 5
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 5
Inquiry Data: WD-WCAW34523928WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Exit Code: 0x00
Оговорюсь сразу - система Windows, но это не меняет суть вопроса, т.к. используется контроллер LSI, которым можно управлять консольным megacli.
Помогите "расшифровать"/понять собранную Мною информацию, а также, если не затруднит, подскажите возможности оптимизации.
Текущие вопросы по полученной инфо:
1. На всех физических дисках отключен NCQ, следовательно работа с дисками не оптимизирована?
2. На всех физических дисках отключен кэш, следовательно работа с дисками не оптимизирована, или в данном случае это не важно и большую роль играет кэш самого контроллера?
3. Slot1:Device1 предупреждение по СМАРТу, следует беспокоиться + существует ли возможность считать СМАРТ с помощью megacli?
4. Диски не сообщают megacli температуру - каким образом Ее можно узнать?
5. Каковы причины, что megacli возвращает Enclosure Device ID: N/A?
Информация о контроллере и дисках:
MegaCLI SAS RAID Management Tool Ver 8.03.08 Mar 15, 2012
(c)Copyright 2011, LSI Corporation, All Rights Reserved.
Exit Code: 0x00
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name :
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 297.091 GB
Mirror Data : 297.091 GB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Enabled
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 1.816 TB
Mirror Data : 1.816 TB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives per span:2
Span Depth : 2
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Enabled
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Exit Code: 0x00
==============================================================================
Versions
================
Product Name : Intel Embedded Server RAID Technology II
Serial No :
FW Package Build:
Mfg. Data
================
Mfg. Date : 00/00/00
Rework Date : 00/00/00
Revision No :
Battery FRU : N/A
Image Versions in Flash:
================
BIOS Version : A.08.09161344I
Pending Images in Flash
================
None
PCI Info
================
Controller Id : 0000
Vendor Id : 8086
Device Id : 2682
SubVendorId : 8086
SubDeviceId : 3485
Host Interface : PCIX
Number of Frontend Port: 1
Port : Address
0 0000000000000000
Device Interface : PCIX
Number of Backend Port: 6
Port : Address
0 0000000000000000
1 0000000000000000
2 0000000000000000
3 0000000000000000
4 0000000000000000
5 0000000000000000
HW Configuration
================
SAS Address : 0
BBU : Absent
Alarm : Absent
NVRAM : Absent
Serial Debugger : Absent
Memory : Absent
Flash : Absent
Memory Size : 1MB
TPM : Absent
On board Expander: Absent
Upgrade Key : Absent
Temperature sensor for ROC : Absent
Temperature sensor for controller : Absent
Settings
================
Current Time : 7:28:44 12/29, 2014
Predictive Fail Poll Interval : 600sec
Interrupt Throttle Active Count : 0
Interrupt Throttle Completion : 0us
Rebuild Rate : 50%
PR Rate : 30%
BGI Rate : 50%
Check Consistency Rate : 50%
Reconstruction Rate : 0%
Cache Flush Interval : 0s
Max Drives to Spinup at One Time : 8
Delay Among Spinup Groups : 0s
Physical Drive Coercion Mode : 1GB
Cluster Mode : Disabled
Alarm : Disabled
Auto Rebuild : Enabled
Battery Warning : Disabled
Ecc Bucket Size : 0
Ecc Bucket Leak Rate : 0 Minutes
Restore HotSpare on Insertion : Disabled
Expose Enclosure Devices : Disabled
Maintain PD Fail History : Disabled
Host Request Reordering : Enabled
Auto Detect BackPlane Enabled : SGPIO/i2c SEP
Load Balance Mode : Auto
Use FDE Only : No
Security Key Assigned : No
Security Key Failed : No
Security Key Not Backedup : No
Default LD PowerSave Policy : Controller Defined
Maximum number of direct attached drives to spin up in 1 min : 0
Auto Enhanced Import : No
Any Offline VD Cache Preserved : No
Allow Boot with Preserved Cache : No
Disable Online Controller Reset : No
PFK in NVRAM : No
Use disk activity for locate : No
POST delay : 90 seconds
Capabilities
================
RAID Level Supported : RAID0, RAID1, RAID10
Supported Drives : SATA
Allowed Mixing:
Mix in Enclosure Allowed
Mix of SAS/SATA of HDD type in VD Allowed
Mix of SAS/SATA of SSD type in VD Allowed
Mix of SSD/HDD in VD Allowed
Status
================
ECC Bucket Count : 0
Limitations
================
Max Arms Per VD : 8
Max Spans Per VD : 4
Max Arrays : 8
Max Number of VDs : 8
Max Parallel Commands : 32
Max SGE Count : 63
Max Data Transfer Size : 131072 sectors
Max Strips PerIO : 1
Max LD per array : 8
Min Strip Size : 64 KB
Max Strip Size : 64 KB
Max Configurable CacheCade Size: 0 GB
Current Size of CacheCade : 0 GB
Current Size of FW Cache : 0 MB
Device Present
================
Virtual Drives : 2
Degraded : 0
Offline : 0
Physical Devices : 6
Disks : 6
Critical Disks : 0
Failed Disks : 0
Supported Adapter Operations
================
Rebuild Rate : Yes
CC Rate : Yes
BGI Rate : Yes
Reconstruct Rate : No
Patrol Read Rate : No
Alarm Control : No
Cluster Support : No
BBU : No
Spanning : Yes
Dedicated Hot Spare : No
Revertible Hot Spares : No
Foreign Config Import : No
Self Diagnostic : Yes
Allow Mixed Redundancy on Array : No
Global Hot Spares : Yes
Deny SCSI Passthrough : No
Deny SMP Passthrough : Yes
Deny STP Passthrough : Yes
Support Security : No
Snapshot Enabled : No
Support the OCE without adding drives : No
Support PFK : No
Support PI : No
Support Boot Time PFK Change : No
Disable Online PFK Change : No
Support Shield State : No
Block SSD Write Disk Cache Change: No
Supported VD Operations
================
Read Policy : Yes
Write Policy : Yes
IO Policy : Yes
Access Policy : Yes
Disk Cache Policy : No
Reconstruction : No
Deny Locate : No
Deny CC : No
Allow Ctrl Encryption: No
Enable LDBBM : No
Support Breakmirror : No
Power Savings : No
Supported PD Operations
================
Force Online : Yes
Force Offline : Yes
Force Rebuild : Yes
Deny Force Failed : No
Deny Force Good/Bad : No
Deny Missing Replace : Yes
Deny Clear : Yes
Deny Locate : No
Support Temperature : No
Disable Copyback : Yes
Enable JBOD : No
Enable Copyback on SMART : No
Enable Copyback to SSD on SMART Error : No
Enable SSD Patrol Read : No
PR Correct Unconfigured Areas : No
Error Counters
================
Memory Correctable Errors : 0
Memory Uncorrectable Errors : 0
Cluster Information
================
Cluster Permitted : No
Cluster Active : No
Default Settings
================
Phy Polarity : 0
Phy PolaritySplit : 0
Background Rate : 30
Strip Size : 64kB
Flush Time : 0 seconds
Write Policy : WB
Read Policy : RA
Cache When BBU Bad : Disabled
Cached IO : No
SMART Mode : Disabled
Alarm Disable : No
Coercion Mode : 1GB
ZCR Config : Unknown
Dirty LED Shows Drive Activity : Yes
BIOS Continue on Error : Yes
Spin Down Mode : None
Allowed Device Type : SATA Only
Allow Mix in Enclosure : Yes
Allow HDD SAS/SATA Mix in VD : No
Allow SSD SAS/SATA Mix in VD : No
Allow HDD/SSD Mix in VD : No
Allow SATA in Cluster : No
Max Chained Enclosures : 1
Disable Ctrl-R : No
Enable Web BIOS : No
Direct PD Mapping : Yes
BIOS Enumerate VDs : Yes
Restore Hot Spare on Insertion : No
Expose Enclosure Devices : No
Maintain PD Fail History : No
Disable Puncturing : No
Zero Based Enclosure Enumeration : No
PreBoot CLI Enabled : Yes
LED Show Drive Activity : No
Cluster Disable : No
SAS Disable : No
Auto Detect BackPlane Enable : SGPIO/i2c SEP
Use FDE Only : No
Enable Led Header : No
Delay during POST : 0
EnableCrashDump : No
Disable Online Controller Reset : No
EnableLDBBM : No
Un-Certified Hard Disk Drives : Block
Treat Single span R1E as R10 : No
Max LD per array : 16
Power Saving option : All power saving options are enabled
Default spin down time in minutes: 0
Enable JBOD : No
Time taken to detect CME : 60s
Exit Code: 0x00
Adapter #0
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 0
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 0, Arm: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 0
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 0
Inquiry Data: WD-WCAW34577160WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 1
Drive's postion: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 1
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 2706
Last Predictive Failure Event Seq Number: 23
PD Type: SATA
Raw Size: 298.090 GB [0x2542eab0 Sectors]
Non Coerced Size: 297.590 GB [0x2532eab0 Sectors]
Coerced Size: 297.091 GB [0x2522f000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1C02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 1
Inquiry Data: WD-WCARW3321932WDC WD3201ABYS-01B9A0 13.01C02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : Yes
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 2
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 0, Arm: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 2
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 2
Inquiry Data: WD-WCAW34366043WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 3
Drive's postion: DiskGroup: 0, Span: 0, Arm: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 3
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 298.090 GB [0x2542eab0 Sectors]
Non Coerced Size: 297.590 GB [0x2532eab0 Sectors]
Coerced Size: 297.091 GB [0x2522f000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1C02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 3
Inquiry Data: WD-WCARW3310319WDC WD3201ABYS-01B9A0 13.01C02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 4
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 1, Arm: 0
Enclosure position: 0
Device Id: 4
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 4
Inquiry Data: WD-WCAW34539596WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Enclosure Device ID: N/A
Slot Number: 5
Drive's postion: DiskGroup: 1, Span: 1, Arm: 1
Enclosure position: 0
Device Id: 5
WWN: 0000000000000000
Sequence Number: 0
Media Error Count: 0
Other Error Count: 0
Predictive Failure Count: 0
Last Predictive Failure Event Seq Number: 0
PD Type: SATA
Raw Size: 931.512 GB [0x74706db0 Sectors]
Non Coerced Size: 931.012 GB [0x74606db0 Sectors]
Coerced Size: 930.390 GB [0x744c8000 Sectors]
Firmware state: Online, Spun Up
Device Firmware Level: 1V02
Shield Counter: 0
Successful diagnostics completion on : N/A
Connected Port Number: 5
Inquiry Data: WD-WCAW34523928WDC WD1003FBYX-01Y7B1 01.01V02
FDE Enable: Disable
Secured: Unsecured
Locked: Unlocked
Needs EKM Attention: No
Foreign State: None
Device Speed: 3.0Gb/s
Link Speed: 3.0Gb/s
Media Type: Hard Disk Device
Drive Temperature : N/A
PI Eligibility: No
Drive is formatted for PI information: No
PI: No PI
Drive's write cache : Disabled
Drive's NCQ setting : Disabled
Drive has flagged a S.M.A.R.T alert : No
Exit Code: 0x00