Доброго времени суток, коллеги!
Имеется в хозяйстве APC Smart-UPS C 1500VA LCD (SMC1500I).
Иемет интерфейсы управления USB и Serial, но второй имеет не привычный формат DB9, а для разъёма RG-45.
Подскажите, плиз, распайку. Сайт APC уходит в даун при попытке выяснить там хотя бы партнамбер изделия.\
Спасибо!
DVDshnik
21-04-2015, 09:05
На прозрачном а-ля сетевой десятиконтактном разъёме обжато так: красный-пусто-пусто-коричневый-пусто-пусто-чёрный-пусто-белый-зелёный (со стороны контактов, слева направо).
На USB вилке маркировка 940-0127D FCI
Angry Demon
21-04-2015, 09:25
DVDshnik, обана... Дык, это, значит, преобразователь интерфейса, не чистый RS232? Там коробочка на проводе, значит?
DVDshnik
21-04-2015, 09:49
Нет никаких коробочек, обычный кабель от АРС, качественный, с ферритовым фильтром. Длина кабеля 2м.
Angry Demon
21-04-2015, 10:20
DVDshnik, тогда не пойму, они что преобразователь интерфейса в USB-разъём запихнули? :o
Спасибо за информацию. Поглядел - в России-матушке таких кабелей нет. Сайт APC, кстати, тоже по партнамберу не может ничего сказать.
Жаль. Думал, что это будет обычный COM-кабель (с поправкой на APC) просто с нестандартным одним концом. Такое в своё время видел на интеловских серверных платформах: вместо DB9 на плате торчал RJ-45 с надписью COM1.
DVDshnik
21-04-2015, 11:10
Преобразователь интерфейса скорее всего в самом устройстве находится, и подключен к разъёму, напоминающему RJ-45.
А это, случайно, не оно: http://amal.net/?p=3154 и вот: http://forums.apc.com/spaces/5/smart-ups-symmetra-lx-rm/forums/general/1677/apple-raid-and-smt2200
?
Angry Demon
21-04-2015, 11:57
WSonic, честно говоря, стрёмное нечто. :)
Модель-то UPS-а не озвучена.
Angry Demon, ВидАть без ответа от оффпредставителя не обойтись. В природе, кажись, находятся (http://www.apc.com/products/family/?id=59).
Гуглокартинки. (https://www.google.com.ua/search?q=apc+interface+port+rj-45+serial&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QBM2VfT7Noa7ygO7qYG4AQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=939#tbm=isch&q=apc+rj-45+serial)
Angry Demon
21-04-2015, 14:39
WSonic, оно, как бы, да, но DVDshnik, привёл указал кабель, который совсем не такой, а имеет с одной стороны USB (к компьютеру), с другой - то самое, похожее на разъём витухи.
DVDshnik, всё-таки, как мне кажется, в кабеле преобразователь интерфейса!
Вот такая фигня (http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-0-15m-1-8m-FT232-ZT213-USB-RS232-to-RJ45-cable-for-serial-POS/499699159.html?recommendVersion=1).
Grabber2006
21-04-2015, 14:44
Нет там никакого преобразователя. Просто кабель USB<->RJ-50.
http://www.reinhardweiss.de/pictures/backups/apc-940-0127b.gif
Angry Demon, А. Ну ладно. Я видать с таким (http://www.amazon.com/APC-AP9827-USB-cable/dp/B0002WYJSU) спутал.
DVDshnik
21-04-2015, 14:49
Просто кабель USB<->RJ-50. »
Угу. Он самый у меня.
Angry Demon
21-04-2015, 15:00
Grabber2006, судя по адресу www.reinhardweiss.de/pictures/backups, кабель не тот. Это я к тому, что у меня SmartUPS. Кроме того, одинаковы ли кабели 940-0127D и 940-0127B? Зная APC - сильно сомневаюсь.
И что-то мне подсказывает, что мне нужен кабель 940-0128D (http://www.reinhardweiss.de/pictures/backups/apc-940-0128d.gif). Хотя он тоже simple signalling.
Grabber2006
21-04-2015, 15:18
Я запутался. Вам нужен RJ-50<->Serial. USB у вас и так обычный имеется.
Angry Demon
21-04-2015, 15:28
Grabber2006, верно. Ибо на кормусе UPS на гнезде надпись "Serial".
Путём сложных умозлоключений подбираюсь всё ближе: Smart Signalling обеспечивают кабели 940-1525A и 940-0625A.
Распайка одинаковая:
[RS232-DB9]........[10P10C]..or..[8P8C]
2>------------------->2................. 1
3>------------------->8................. 7
1>--,
4>--'
5>------------------->7................. 6
7>--,
8>--'
GND----------------->4.................. 3
http://i.ebayimg.com/00/s/Njc5WDE2MDA=/z/YQwAAOSwd4tUJ7l4/$_1.JPG
interminable
16-07-2020, 09:34
Angry Demon, Получилось?
В такой же ситуации, все что были кабеля перебрал одни отключают ИБП, другие просто молчат.
Поддержка отвечает, что для этого ИБП нет кабеля RJ50-COM, а родной в комплекте идет только один коммуникационный кабель: 940-0117B
Для данного ИБП нет такого, чтобы с одной стороны RJ50 а с другой COM - намекают на то, что порт RJ50 просто есть, но не используется, работает только USB
Angry Demon
16-07-2020, 18:28
interminable, уже, к сожалению, не помню, чем дело закончилось. :(