Добрый день всем просматривающим данную тему.Есть 3 UPS Smart 2200I, к каждому из которых подсоединены по 4 компа. На одном из них установлена сетевая карта управления. Карта имеет IP и подключена к локальной сети. Два остальных UPS-а подключены к компьютерам через шнур RJ45-USB. Установив на все компьютеры подключенные к 3 UPS - PowerShute Network Shutdown, получится сделать так чтобы при отключении света все компы нормально выключались (shutdown),а не вырубались при разрядке UPS, или для этого сетевая карта управления должна быть на всех 3 UPS ? Можeт быть вышеописанное можно организовать с помощью PowerShute Business Edition ?
это делается так:
если
Два остальных UPS-а подключены к компьютерам через шнур RJ45-USB. »
то
PowerShute Business Edition ? »
и настройки его.
если
На одном из них установлена сетевая карта управления. »
то
PowerShute Network Shutdown »
и настройки его.
Serjione
20-08-2015, 17:51
cameron, если я вас правильно понял то для организации выключения посредством сетевой карты управления мне не нужно на два остальных UPSa эту сетевую карту доустанавливать ? Насчет PowerShute Business Edition , как я понял он выключает только комп подключенный COM или USB интерфейсом к УПСу, может и ошибаюсь.
Serjione,
Network Shutdown может выключить все ваши компы, но ведь они запитаны от других ИБП, с другим временем работы, верно? (кстати, опция "Калибровка" зело полезна).
Business Edition тоже может выключать несколько хостов (у него тоже агенты есть, но агентам нужно COM/USB соединение с ИБП), но ведь у вас тоже несколько ИБП и разные критерии.
итого, обобщив, вам нужно провести калибровку, выяснить сколько дежрит каждый ИБП и понять как вы хотите гасить оборудование.
Serjione
21-08-2015, 11:09
cameron, УПСы держат по 25 минут, шутданить через 10 минут после выключения света нужно. Business Edition тоже может выключать несколько хостов (у него тоже агенты есть, но агентам нужно COM/USB соединение с ИБП), но ведь у вас тоже несколько ИБП и разные критерии. »
Тоесть агент Business Edition корректно шутданить компы, которые не имеют соединения COM/USB с UPS, не будет.
Network Shutdown может выключить все ваши компы, но ведь они запитаны от других ИБП, с другим временем работы, верно? (кстати, опция "Калибровка" зело полезна). »
Верно,поэтому хочу сделать так чтобы PowerShute Network Shutdown шутданил компы на 3 UPS не в зависимости от заряда UPS, а через определенное время после отключения света.
Angry Demon
23-08-2015, 12:33
Тоесть агент Business Edition корректно шутданить компы, которые не имеют соединения COM/USB с UPS, не будет
Будет. В настройках шатдауна есть возможность прописать исполняемый файл, в который можно внести команды гашения кучи хостов: shutdown /s /m \\comp1
shutdown /s /m \\comp2