Показать полную графическую версию : Вопрос о зарядке батарей для ИБП.
doc11111
15-01-2016, 00:39
Здравствуйте, сегодня купил две батареи: CSB HR1234W (12V, 9А*ч) для ИБП - Mustek Powermust 1400USB (1400VA, 840W). Эти батареи изготовлены в августе 2015г., т.е. они всего пять месяцев лежали на складе без подзарядки. Перед покупкой я проверил эти батареи с помощью мультиметра, напряжение на обоих батареях было: 12,80 V.
Установил их в ИБП и начал заряжать, где-то через полтора часа от батарей (если поднести ухо к ИБП) стал исходит звук очень похожий на кипение. Если полностью обесточить ИБП, то даже через 25 минут, дольше не следил, батареи все равно издавали звуки кипения, поэтому у меня несколько вопросов по этому поводу:
Первый: звук кипения исходящий от батарей во время их зарядки свидетельствует о том, что батареи полностью заряжены и дальше их не следует заряжать?
Второй: Должны ли вообще батареи во время зарядки кипеть и не сокращает ли это их срок службы?
И последний вопрос: может кипение батареи во время зарядки свидетельствует о их браке или это абсолютно нормально когда батареи кипят во время зарядки?
Я задаю эти вопросы, потому что эти батареи стоят достаточно дорого - 4500 рублей за две штуки и хочется, что-бы эти батареи проработали хотя-бы три года, а лучше еще больше, т.е. что-бы через год-полтора не пришлось опять тратить на покупку батарей около 5000 рублей.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
С уважением, doc11111.
1) Это значит, что они заряжаются. Я бы проверил ток зарядки ради интереса и напряжение на батареях во время "кипения"
2) Кипеть там нечему, но в случае зарядки большим током может быть газообразование, что создает звук кипения. Это сокращает срок службы
3) Кипение батарей это скорее претензия к зарядному устройств ИБП, чем к батареям.
doc11111
15-01-2016, 01:01
1) Это значит, что они заряжаются. Я бы проверил ток зарядки ради интереса и напряжение на батареях во время "кипения"
2) Кипеть там нечему, но в случае зарядки большим током может быть газообразование, что создает звук кипения. Это сокращает срок службы
3) Кипение батарей это скорее претензия к зарядному устройств ИБП, чем к батареям. »
Это необходимо мультиметром измерить напряжение на клеммах батареи, когда ИБП подключен к сети и не опасно ли это (не ударит ли током)?
Эти батареи кипят даже когда к ИБП подключена нагрузка (компьютер), а согласно инструкции к этому ИБП: батареи заряжаются, только когда ИБП подключен к сети, но сам не включен.
напряжение на клеммах батареи, когда ИБП подключен к сети »
Да.
и не опасно ли это (не ударит ли током)? »
А вы хотите пальцами к клеммам касаться? Щупами надо, а не пальцами.
а согласно инструкции к этому ИБП: батареи заряжаются, только когда ИБП подключен к сети, но сам не включен. »
Они заряжаются всегда, кода ИБП подключен к розетке и в розетке есть напряжение.
doc11111
15-01-2016, 01:18
И еще один вопрос: из-за того, что батарея кипит, не может ли ядовитый газ из батареи попадать в комнату, т.е. я не отравлюсь из-за кипящей батареи?
т.е. я не отравлюсь из-за кипящей батареи? »
Нет. Эти батареи если не будет разгерметизации в воздух яду не напустят.
DVDshnik
15-01-2016, 06:05
из-за того, что батарея кипит, не может ли ядовитый газ из батареи попадать в комнату, »
Если и кипит, то своеобразно. В этих батареях не жидкость, а гель. А гель кипит без заметного испарения. Если вообще кипит.
Angry Demon
15-01-2016, 08:17
из-за того, что батарея кипит, не может ли ядовитый газ из батареи попадать в комнату
Безусловно, газ (смесь кислорода и водорода, т.н. "гремучий газ") попадает в комнату через перепускные клапаны банок батареи. Но его количество невелико, он не ядовит. Однако, при сильном газообразовании не рекомендуется баловаться открытым огнём вблизи батареи. ;)
DVDshnik, Кстати, там даже и геля нет сейчас. Говоря грубо просто тряпка смоченная в электролит и проложенная между пластинами.
DVDshnik
15-01-2016, 13:30
Это называется стекловолоконные маты )))
DVDshnik, Ну, я ж сказал:
Говоря грубо »
:tomato2:
doc11111
16-01-2016, 02:26
Сегодня проверил напряжение на клеммах батареи: батареи заряжались полтора часа и при проверки напряжения на клеммах батареи, они также продолжали заряжаться ИБП: на одной батареи было - 13,78V, на второй - 13,75V. При этом был слышен звук кипения батарей, но батареи оставались холодными.
Нормальное ли напряжение на батареях при их зарядке?
Angry Demon
16-01-2016, 12:18
Нормальное ли напряжение на батареях при их зарядке?
Да, вполне.
они также продолжали заряжаться ИБП: на одной батареи было - 13,78V, на второй - 13,75V. При этом был слышен звук кипения батарей, но батареи оставались холодными. »
Это нормальное напряжение для батарей во время зарядки.
Они заряжаются всегда, кода ИБП подключен к розетке и в розетке есть напряжение. »
Но например, сеть в розетки напряжение 20 В. Будут ли батареи заряжаться?
Михайло, Ну, вы же поняли о чем я говорю ;)
qwerty85
16-01-2016, 18:38
Звук кипения плохой признак. Это указывает либо на большой ток зарядки, либо на некачественные батареи (толи свинца не доложили толи че там еще, в общем выкипают и дохнут за пол года).
Это указывает либо на большой ток зарядки »
По идее нет, так как тогда было бы не:
13,78V, на второй - 13,75V »
а значительно больше.
qwerty85
17-01-2016, 12:25
WSonic, мне не хочется расписывать Вам всю физику, в кратце будет так, аккумы гасят на себе лишнее путем кипения.
Автору рекомендую замерить ток зарядки при 13,8 вольтах. На вскидку должен быть около 0,5А.
WSonic, мне не хочется расписывать Вам всю физику»
Не хочется расписывать всю физику для WSonic , распишите её для меня и для WSonic .
Я думаю WSonic тоже интересно.
Михайло, Ну, вы же поняли о чем я говорю »
)))
© OSzone.net 2001-2012