Ment69
19-12-2017, 11:37
ничего. это недосервер. » Таких очень много у малого бизнеса :)
а чем ему поможет IPMI? » Получил СМС что сервер вырубился, зашел на веб морду запустил сервер.

Нашел такое:
В пользовательских настройках см. 990-1074B-RU(SUA1500I).pdf есть параметр :Синхронизированная задержка включения. по умолчанию стоит: 0 секунд. Доступны изменения: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 секунд Ее назначение: После возобновления подачи электроэнергии от сети источник ожидает в течение заданного времени перед включением питания подсоединенного оборудования (чтобы избежать перегрузки используемого контура электросети). Попробуйте изменить.

Кажется это и сеть решение вопроса.

Jula0071
19-12-2017, 11:44
Dell PowerEdge T20 »
Если там Xeon, то должна быть AMT 9.0 (http://www.dell.com/support/manuals/lv/en/lvbsdt1/poweredge-t20/t20ownersmanual/intel-active-management-technology-?guid=guid-c2cd7b24-7499-4dcd-88c7-209637a4a79c&lang=en-us). Не iDRAC, но нужный функционал OOB имеет.

cameron
19-12-2017, 11:47
Кажется это и сеть решение вопроса. »
я говорила про это ТСу. он не может найти в ГУЕ софтинки этой опции.

Опиум
19-12-2017, 13:12
После возобновления подачи электроэнергии от сети источник ожидает в течение заданного времени перед включением питания подсоединенного оборудования »
еще раз. Рассматриваю случай возобновление подачи электроэнергии, когда уже начался шатдаун.
Что, ИБП выключит нагрузку при завершении шатдауна, даже при наличии питающего напряжения?

Получил СМС что сервер вырубился, зашел на веб морду запустил сервер. »
требуется решение без человеческого участия. такто можно и WOLом включать, без всяких смс-оповещалок.

Jula0071
19-12-2017, 13:17
требуется решение без человеческого участия. »
Перетащите сервер в ДЦ на колокейшен и проблема уйдёт.

Опиум
19-12-2017, 13:24
а данные в облако, а девочек-операторов с планшетами на Гоа

Jula0071
19-12-2017, 13:36
а данные в облако, а девочек-операторов с планшетами на Гоа »
Идеально. Без шуток. Зачем жить плохо, если можно жить хорошо?

cameron
19-12-2017, 14:18
Что, ИБП выключит нагрузку при завершении шатдауна, даже при наличии питающего напряжения? »
девятый день болтовни. проверить - 30 минут.
аплодисменты.

Опиум
19-12-2017, 14:25
проверить - 30 минут. »
проверено. нет. Советчики либо не понимают в чем дело, либо троллят))

cameron
19-12-2017, 14:49
проверено. нет. »
что "нет"? что ИБП выключится при истечении своего таймаута параметра shutdown?
и обратно не включится?

Опиум
19-12-2017, 15:32
что "нет"? »
)) если питание восстановилось до момента отключения ИБП, то он не отключает нагрузку. Естественно.

cameron
19-12-2017, 16:28
)) если питание восстановилось до момента отключения ИБП, то он не отключает нагрузку. Естественно. »
я, видимо, тупая - в чём же беда то тогда?

Jula0071
19-12-2017, 17:05
я, видимо, тупая - в чём же беда то тогда? »
Питание пропало, достигнут порог, при котором ИБП инициализирует шатдаун сервера. Поехали шатдаунить.
Сервер шатдаунится долго (на SSD бюджета не дали), пока этот процесс идёт, питание восстанавливается, до того как шатдаун завершён. ИБП возвращается к нормальному режиму работы, видимо, забыв, что недавно отдал команду на шатдаун подопечному. Подаёт напряжение на выходах, что логично, поскольку к упсу (кроме самых тупых и говённых, но речь не о них) редко подключают только одно устройство. Да и вообще, да будет свет, сказал ИБП.
Тем временем, сервер успешно зашатдаунился, на БП подаётся напряжение, нет повода включаться.

Ну я так понял после недельного+ обсуждения.

В общем, нужны телодвижения, чтобы сервер включить. В начале обсуждения я дал идею нарисовать софтинку/скрипт/обработку алерта в мониторинге, которая бы опрашивала статус сервера и упса через OOB линк, при статусах сервера и упса OFF и ON соответственно давала команду на старт через OOB/IPMI/WOL. Ну раз не хочется пускать специально обученного человека в "серверную" (где проблемы с 220 лол) давить кнопку повер. Если сервер совсем тупой (я не увидил ответа, есть ли там AMT), а упс - не очень, можно ограничиться реакцией на потребление на соответствующем выходе и WOL серверу. Но ТСу такое организовать видимо тоже бюджета нет. Может, даже мониторинга, кроме звонков от девочек с планшетами "аааа! всё сломалось" нету. :) Колхоз, дикий колхоз.

Ment69
19-12-2017, 17:14
http://maksoft.myjino.ru/pict/apc_restart_ups171212.jpg Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно?

Опиум
19-12-2017, 17:34
Ну я так понял после недельного+ обсуждения. »
спасибо что почти верно разжевали народу очевидное. Мне казалось что я сразу понят.Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно? »
Так не думаю.
ИМХО. Это дополнительное время + к времени зарядке выключенного ИБП до 15%.
А если ИБП не успел не успел выключиться, то и все эти параметры reboot UPS игнорируются.

Angry Demon
19-12-2017, 18:13
Мне кажется что "And elapsed the time" это то что нужно?
Нет, к сожалению.

Это дополнительное время + к времени зарядке выключенного ИБП до 15%
Не совсем. Это время с начала подачи напруги. Т.е., After того, когда случатся оба события: зарядится батарея до **% и одновременно пройдёт ** секунд. :)
Т.е., что случится позже.

Опиум
19-12-2017, 19:29
Т.е., что случится позже. »Вы понимаете этот "Аnd" как программист, но мне кажется тут человеческий смысл заложен. Но спорить не готов.

Angry Demon
19-12-2017, 21:06
Вы понимаете этот "Аnd" как программист
Ни разу. Я системотехник. :) В принципе, если интересно, могу на работе help глянуть по PowerChute Business. Но это, увы, всё равно не решит вашей проблемы. :(

Опиум
19-12-2017, 23:20
Цитата Angry Demon:
Я системотехник. »
не суть, тут может быть смысловой нюанс перевода с английского, но скорре всего вы правы.

Опиум
19-12-2017, 23:40
Колхоз, дикий колхоз. »
слишком много букаф)
решение может быть за 3 коп: В незащищенную ИБП розетку включается микротик, со скриптом, который посылает WOL серверу каждые, например 10 минут.
Всё.