PDA

Показать полную графическую версию : СХД, объединение сетевых карт, SR-IOV


NoBrain
29-01-2022, 21:29
Добрый вечер!

Буду очень благодарен за консультацию.

Есть СХД, содержащая в себе два серверных адаптера Intel I350-T2 Ethernet.
Согласно описанию на сайте Intel, данный адаптер поддерживает технологию SR-IOV.
SR-IOV (сокращение от англ. Single Root Input/Output Virtualization, виртуализация ввода-вывода с единым корнем) — технология виртуализации устройств, позволяющая предоставить виртуальным машинам прямой доступ к части аппаратных возможностей устройства.
При том, судя по всему эта функция там даже включена: 1.jpg
Управляются СХД - Windows Storage Server 2012 R2

Кроме того, есть гипервизор VMware ESXi, который функционирует на специальных серверах.
СХД - как хранилища присоединены (через VMware vCenter) к гипервизору.

Оба адаптера используются (то есть подключены к сети).
Решил проверить статистику использования адаптеров и обнаружил, что один адаптер (за месяц) через прогнал себя 289 мб, а второй - 6,4 Тб.
Разница колоссальная.
Зачем нужен первый - не понятно - ресурсы его не используются.

Думаю, может их объединить.
2.jpg

Но после чтения некоторых статей, например на сайте microsoft
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/networking/technologies/nic-teaming/nic-teaming
возникли сомнения.
объединение сетевых карт совместимо со всеми сетевыми технологиями в Windows Server 2016 со следующими исключениями.

Виртуализация ввода-вывода с одним корнем (SR-IOV). Для SR-IOV данные доставляются непосредственно в сетевую карту, не передавая их через сетевой стек (в операционной системе узла, в случае виртуализации). Поэтому Группа сетевых адаптеров не может проверить или перенаправить данные в другой путь в группе.

Казалось бы, что на этом можно поставить точку, но...
Речь-то про объединение адаптеров СХД, а не серверов, на которых находится гипервизор VMware ESXi.

Умные люди, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.

Denis Dyagilev
13-04-2022, 14:05
Вам не SRV-IO нужно настраивать, а MPIO для балансировки нагрузки между Storage Server и СХД.