dascon
07-06-2007, 21:05
появится ли у меня защита от мощных скачков (например, попадание(и) молнии), если у меня будет зануление?
я затрудняюсь ответить :)

Oleg_SK
12-06-2007, 20:47
Только что, при двойном перепаде напряжения (два проседания напруги следовали друг за другом с интервалом ~1-3 сек.) один из моих компов (где стоит БП от FSP) выключился. Это произошло в процессе второго проседания. При обоих проседаниях UPS переключался на аккумуляторную поддержку. В то же время второй комп как работал, так и работает. Из-за чего возникла эта проблема? До этого были случаи с полным отключением напруги, и при этом оба компа без проблем продолжали работать, получая питание от UPS.

Oleg_SK
19-06-2007, 09:46
UP. Неужели никто не знает, почему мог выключиться второй комп?

verech
28-06-2007, 12:59
Хочу приобрести для домашнего компьютера блок бесперебойного питания. Прошу знающих людей объяснить, чем нужно руководствоваться при выборе сего устройства, на что обращать внимание? Я в этих блоках не разбираюсь...

DmB89
29-06-2007, 23:45
To all
Подключать сетевой фильтр после UPS категорически не рекомендуется! К сожалению, русский форум APC сейчас не работает, но Яndex сохранил нужную страничку (http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.apc.ru%2Fsupport%2Fforum.html%3Fidq%3D1542%26namet%3D%25F4%25C5%25C8%25 CE%25C9%25DE%25C5%25D3%25CB%25C1%25D1%2520%25D0%25CF%25C4%25C4%25C5%25D2%25D6%25CB%25C1%2520-%2520%25E9%25E2%25F0&text=%F1%E5%F2%E5%E2%EE%E9%20%F4%E8%EB%FC%F2%F0%20%EF%EE%F1%EB%E5%20UPS&reqtext=(%F1%E5%F2%E5%E2%EE%E9%3A%3A10636%20%26%20%F4%E8%EB%FC%F2%F0%3A%3A13615%20%26%26%2F(-3%203)%20%EF%EE%F1%EB%E5%3A%3A1297%20%26%20UPS%3A%3A44907)%2F%2F6&dsn=0&d=7379895&sh=3&sg=16&isu=1) , где объясняется, почему этого делать не следует. Вот ещё информацию (http://ups.miem.edu.ru/ups_faq2.html#2.8) нашёл на эту тему.
Oleg_SK
По поводу заземления и зануления. Есть замечательная книга - ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В бытность свою электриком имел честь её изучать. И можете мне поверить - ничто не порождает столько мифотворчества, как эта тема! И всё от нежелания некоторых электриков изучать "первоисточники"! :) Так вот - в сетях с глухозаземлённой нейтралью до 1000 В (то есть во всех городских и подавляющем большинстве сельских сетей) не допускается применение заземления без зануления !
Перевожу на русский: все наши сети имеют именно зануление , а никак не заземление , и это правильно! А сам термин - "заземление" - используется больше по привычке, хотя технически это неверно !
По отключению второго компа. Здесь можно только строить догадки... У каждого UPS есть параметр - время переключения на работу от батарей. Чем меньше, тем, понятно, лучше. А у каждого блока питания есть на выходе конденсаторы, которые снижают пульсации, и не дают напряжению мгновенно пропасть. И чем их ёмкость больше... В общем, ясно. Может статься, что время переключения на батареи в конкретном случае для одного компьютера прошло незамеченным, а для другого оказалось фатальным.
И по поводу лазерных принтеров (http://ups.miem.edu.ru/ups_faq4.html#4.4) ...

DmB89
30-06-2007, 00:33
verech, прочти для начала вот это (http://www.ixbt.com/power/ups-test-nov2k1.shtml) . Если какие-то термины остались непонятны, то проштудируй Вот этот FAQ (http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html) .
Удачи!

dascon
01-07-2007, 02:15
Подключать сетевой фильтр после UPS категорически не рекомендуется!
да, если речь идет
* именно о сетевых фильтах, имеющих LC цепи (а 90% процентов того, что продается под названием "сетевой фильтр" представляет из себя обычный разветвитель)
и
* UPS с апроксимированной синусоидой на выходе (т.е. для UPS с настоящей синусоидой это не применимо)

Oleg_SK
01-07-2007, 11:59
DmB89
Может статься, что время переключения на батареи в конкретном случае для одного компьютера прошло незамеченным, а для другого оказалось фатальным.
Мдя, получается что даже после приобретения UPS я не имею надежной защиты от выключения компов в случае пропадания напруги в эл. сети... А нафига он тогда спрашивается нужен?

У каждого UPS есть параметр - время переключения на работу от батарей. Чем меньше, тем, понятно, лучше. А у каждого блока питания есть на выходе конденсаторы, которые снижают пульсации, и не дают напряжению мгновенно пропасть. И чем их ёмкость больше...
А указаны ли в спецификациях указанных БП и UPS данные параметры? Если нет, то как их можно узнать? И вообще, может быть имеет место брак (в UPS или в БП от FSP)? Ведь dascon сказал, что будет работать без проблем, а на самом деле получилось наоборот... Кстати, а почему тогда при простом отключении напруги, когда UPS переходит на батарейную поддержку, оба компа продолжают работать нормально? Я так понимаю, что проблема возникла из-за того, что в промежутке между проседаниями напруги в эл. cети, конденсаторы стоящие в БП от FSP не успели зарядиться, и соответственно напряжение пропало быстрее чем обычно. В общем, БП от FSP показал себя не с лучшей стороны…

DmB89
01-07-2007, 23:20
Oleg_SK
Параметры типа времени перехода на батарею редко указываются производителем. К тому же это единицы миллисекунд, тут пожалуй бОльшую роль играют переходные процессы, выбросы напряжения, и сама форма этого напряжения (аппроксимация синусоиды). Такие вещи измеряют в тестовых лабораториях (http://www.ixbt.com/power/ups-test-nov2k1.shtml) компьютерных журналов, в том числе сетевых (http://www.ferra.ru/online/supply/s25862/) .
IMHO, зря ты грешишь на FSP. Посмотрел я тут на характеристики MGE NOVA 1100AVR. 1100 VA - полная мощность, и только 660W - активная. На мой взгляд, этого явно маловато для питания двух компьютеров. На нагрузке, близкой к предельной в момент скачка напряжения, да ещё двойного...
К слову, только вчера смотрел компьютер со странной неисправностью - самопроизвольное выключение в момент запуска игр. Загружаешь проц на 100% тестом из WinRAR'а - хоть бы что! А любое приложение с трёзмерной графикой - и комп через пару минут вырубается! Поменяли БП (кстати - на FSP!), и всё пошло как надо! Это я к тому, что даже в такой вроде бы простой области, как снабжение питанием - очень много казусов бывает, иногда и вовсе не знаешь, на что грешить, но всяко лучше перебдеть, чем недобдеть! Лучше взять UPS с явным перебором по мощности, чем пусть даже с маленьким, но недобором. Никогда не знаешь, где и как это потом проявится.

dascon
Совершенно согласен. Но обычный пользователь не станет вскрывать, и разбираться - что же у него там стоит. Поэтому в общем случае рекомендация верна. А простой удлинитель-разветвитель - да! Сколько угодно, лишь бы в суммарную мощность укладывалось. :)

verech
02-07-2007, 09:47
прочти для начала вот это . Если какие-то термины остались непонятны, то проштудируй Вот этот FAQ
Удачи!

спасибо, почитаю

Oleg_SK
13-08-2007, 12:55
DmB89
На мой взгляд, этого явно маловато для питания двух компьютеров. >>>
OK, я уменьшил нагрузку на UPS, отключив от него один из мониторов. Тем не менее, это не помогло. Сейчас при проблемах с напругой в эл. сети (свет несколько раз мигнул, и я слышал, что в это время UPS несколько раз переходил на батарейную поддержку) тот же комп опять вырубился. Второй же комп работает как и работал. Подскажите, плиз, в чем проблема?

Igor_I
13-08-2007, 20:38
Графического мониторинга параметров сети нет или есть?

Oleg_SK
14-08-2007, 05:49
Igor_I
Нет.

justy
14-08-2007, 14:32
столкнулся с ситуцией, нужно обеспечить бэкап для различного оборудования, роутеры, коммутаторы, шлюзы итд.

нужен ибп, 600-750 ВА, который после разрядки будет автоматический подключать нагрузку после возобновления питания. не лишним будет возможность snmp контроля.

помогите пожалуйста разобраться в ситуации

Oleg_SK
15-08-2007, 09:31
justy
который после разрядки будет автоматический подключать нагрузку после возобновления питания. >>>
IMHO, все UPS после появления напруги в эл. сети начинают подавать ее на нагрузку. Во всяком случае, все UPS, с которыми я встречался, делали именно так. Другое дело, как поведет себя при этом сама нагрузка. Например, рассмотрим в качестве нагрузки комп: у многих BIOS есть в BIOS Setup настройка, которая управляет тем, что будет делать комп после того, как питание внезапно пропало, а потом появилось. Например, на моем компе эта опция называется: Restore on AC Power Loss. Если переключить ее в режим: Power-On, то, после возобновления подачи питания, комп включится сам.

justy
15-08-2007, 14:37
IMHO, все UPS после появления напруги в эл. сети начинают подавать ее на нагрузку. Во всяком случае, все UPS, с которыми я встречался, делали именно так. Другое дело, как поведет себя при этом сама нагрузка. Например, рассмотрим в качестве нагрузки комп: у многих BIOS есть в BIOS Setup настройка, которая управляет тем, что будет делать комп после того, как питание внезапно пропало, а потом появилось. Например, на моем компе эта опция называется: Restore on AC Power Loss. Если переключить ее в режим: Power-On, то, после возобновления подачи питания, комп включится сам. >>>
после пытливого разговора с техподдержкой APC меня убедили что нагрузка неподключится обратно. рассматривалась модель smart ups sc 620. копм тут непричем, страховаться будут свичи и роутеры

DmB89
15-08-2007, 22:22
Oleg_SK, тот же комп опять вырубился
На мой взгляд, проблема заключается в искажении формы синусоидального напряжения при обратном переходе с батарей на сетевое питание. Вот здесь (http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/6/109/#MGE%20Nova%201100AVR) я нашёл результаты испытаний этого ИБП. Похоже, что как я и писал ранее (http://forum.oszone.net/post-606135-30.html), всё дело в разной реакции блоков питания, либо материнских плат на такие "деформации" питающего напряжения. К тому же в журнале не рассматривали двойной скачок, возможно при этом изменения ещё больше.
Если есть возможность, то лучше поэкспериментировать с другими ИБП. Также можно в качестве эксперимента поменять на время блоки питания у компов. Возможно результаты наведут на какие-либо мысли...

Oleg_SK
15-08-2007, 22:30
DmB89
Если есть возможность, то лучше поэкспериментировать с другими ИБП. >>>
К сожалению, такой возможности у меня нет.

Также можно в качестве эксперимента поменять на время блоки питания у компов. >>>
А вот это сделать можно. Отпишусь если снова возникнут проблемы.

Вот здесь я нашёл результаты испытаний этого ИБП. >>>
Это не такой UPS. Точнее по внешнему виду и названию такой же, но мой никак не обменевается инфой с компом (т.е. у него нет ни DATA-кабеля, ни соответствующего разьема).

DmB89
17-08-2007, 19:34
Это не такой UPS
Если он отличается только наличием связи с компом, то это для дела несущественно. Я же хотел обратить твоё внимание на следующие вещи:Данный ИБП продемонстрировал сильную зависимость времени перехода на питание нагрузки от батареи от действующего входного напряжения (рис. 11), которое равнялось 4 мс при входном напряжении 220 В. И ещё: Возврат с питания от батарей на питание от сети совершался без задержек, хотя и с небольшим искажением формы первых импульсов Вот это, на мой взгляд и может являться причиной "странного" поведения компьютеров.

Oleg_SK
18-08-2007, 08:41
DmB89Вот это, на мой взгляд и может являться причиной "странного" поведения компьютеров. >>>
Мне хотелось бы знать, это нормально или нет? UPS не выполняет той функции, ради которой я его себе взял. То есть получается он не гарантирует защиту компов от проблем с напругой в эл. сети. Меня это совершенно не устраивает. Мне хотелось бы знать, гарантийный ли это случай?