Показать полную графическую версию : Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
а вы можете с точностью до ватта подсчитать мощность своей системы??
а вы можете с точностью до ватта подсчитать мощность своей системы?? »
Ну прям с точность до единиц скажу, но по всем подсчетом около 450 Вт, не вижу ничего сложного в подсчете.
ИБП насколько я понял нужно чтобы его мощность была приблизительно на 10-20% выше всей мощности системы »
Можно и 50%. В случае с ИБП хуже не будет.
raket4ik
16-03-2014, 15:21
При 50% запаса определенно должно держать больше, только сути это все выражается в кругленькой сумме, которую надо переплатить
Fatshark
16-03-2014, 17:36
Так если брать с запасом, то для чего тогда выпускают ибп мощностью скажем 200Вт? Что за систему такой источник будет питать?)
Что за систему такой источник будет питать?) »
Офисный ПК. Какой-нить Селерон 1610 с встроенным видео и жесткий на 500г. Такой ПК отсилы потребляет 80 ватт в пике. Да и в офисе нет цели при отключении света еще уровень в игре догамить. Выключили свет - сохранил работу и выключил ПК.
При 50% запаса определенно должно держать больше, только сути это все выражается в кругленькой сумме, которую надо переплатить »
Так а причем запас мощности и срок работы без электричества ИБП ? Или вы в том смысле что у более мощных моделей и АКБ имеют большую емкость?
raket4ik
18-03-2014, 18:32
Hezerd, Как показывает практика то да. Емкость батареи там больше с увеличением мощности
Angry Demon
18-03-2014, 18:32
Так а причем запас мощности и срок работы без электричества ИБП ?
При том, что ИБП большей мощности будут держать питание на необходимом уровне большее время.
Или вы в том смысле что у более мощных моделей и АКБ имеют большую емкость?
Дело не только (и не столько) в ёмкости батарей, сколько в нагрузочной характеристике ИБП.
Но все же не особо целесообразно, аж на 50% брать ИБП не же ли он нужен. Вот еще 20-30% как я понял самое то. Или все переплачивают и берут на 50%?)
Angry Demon
19-03-2014, 08:24
Hezerd, не забывайте, что если у вас БП в системнике с автоматическим регулированием входного напряжения, то и 80% запаса мощности будет мало. Такие БП в момент включения катастрофически уводят ИБП в перегрузку.
Fatshark
19-03-2014, 19:11
не забывайте, что если у вас БП в системнике с автоматическим регулированием входного напряжения, то и 80% запаса мощности будет мало. Такие БП в момент включения катастрофически уводят ИБП в перегрузку. »
Это о проблеме совместимости у ИБП и БП с APFC? Если да или нет, то можно о этой проблеме(ИБП и БП с APFC) чуть подробнее?
Fatshark, ссылка (http://www.sector.biz.ua/docs/ups_and_apfc/ups_and_apfc.php#.UyoIB4WqyZQ)
Как я понял, чтобы на 99% обеспечить совместимость БП с активным корректором мощности с ИБП, нужно чтобы БП работал только при диапазоне входящего напряжения 220-240В, но никак не 90(120)-240(260)В.
Fatshark, Писал об этом раньше (http://forum.oszone.net/post-2248195.html#post2248195).
Angry Demon
20-03-2014, 08:01
Это о проблеме совместимости у ИБП и БП с APFC?
Нет. Эт оя о БП с FR.
raket4ik
20-03-2014, 12:45
Короче с такими приколами брать стоит только онлайн интеректив и тогда точно уж не будет никаких проблем...
pallmall
20-03-2014, 13:31
А подскажите простенькую модельку из APC, чисто вот для компа и монитора с суммарной мощностью 320Вт. Чтобы всяких индикаторов и т.п. было по минимуму, не хочется переплачивать за это. Главная задача - работа при недолгих пропадания напряжения.
Angry Demon
20-03-2014, 14:38
простенькую модельку из APC
Не советую.
чисто вот для компа и монитора с суммарной мощностью 320Вт
Уверены? Напомню, что мощность ИБП указывается в ВольтАмперах (ВА), т.е., для современных ИБП с КПД ~ 0,6 справедлива формула: Вт = ВА*КПД = ВА*0,6
raket4ik
20-03-2014, 17:49
Не советую. »
APC не советуете или простенькие модели не советуете?