FRZ
03-07-2008, 00:32
В схеме UPS должны присутствовать варисторы, которые сгорают при резких подъёмах напряжения. Вместе с ними должен сгорать и быстродействующий предохранитель. Поэтому при удачном стечении обстоятельств ремонт такого устройства сведётся к замене предохранителя и варисторов. »
многие UPS'ы работаю по принципу от....до...., т.е. если напряжение находится в определенных пределах, питание идет от сети. Если выше или ниже, сеть блокируется и питание начинается от батареи, очень удобно....

Grabber2006
03-07-2008, 02:54
Вот список среди который я выберу UPS:
Art 600va
Digital 650va
INTEX 600va
MaxPower 600va
MGE NOVA 600
PowerCom 600va BNT
Какой советуете купить и почему? »

Для современного компьютера желательно выбирать ИБП не менее 1200 ВА. 600 ВА на игровом компьютере протянет минуты три. Следует учитывать износ аккумулятора ( приблизительно 50% за 2 года).

Онлайн ИБП (с полной развязкой входного и выходного напряжений) - очень дорогие ( от $500 ).

По всем инструкциям, подключать ИБП необходимо непосредственно к сети (без защитных фильтров).

ShaddyR
03-07-2008, 11:37
По всем инструкциям, подключать ИБП необходимо непосредственно к сети (без защитных фильтров). »
с этого места - поподробнее. Если можно - список этих самых инструкций или ссылочку на него..

alarm zone 13
03-07-2008, 22:09
Для меня 600 ВА в полне достаточно?

DVDshnik
04-07-2008, 07:15
Это примерно 420 Ватт. Недостаточно такой мощности новому компьютеру.

Grabber2006
04-07-2008, 11:31
с этого места - поподробнее. Если можно - список этих самых инструкций или ссылочку на него.. »

Мануал APC Back-UPS ES 525 (http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V4Q_R0_EN.pdf)

Цитата: "Plug the Back-UPS ES power cord directly into a wall outlet; not a surge protector or power strip."

Ment69
04-07-2008, 13:58
Цитата: "Plug the Back-UPS ES power cord directly into a wall outlet; not a surge protector or power strip." » "Подключайте Back-UPS ES непосредственно в розетку без устройств защиты от перенапряжений или фильтров." Ну в принципе это правильно.

ShaddyR
04-07-2008, 17:09
Интересная мысль.. только непонятная ИМХО малость. Ведь если напряжение в сети скачет, как кенгуру, то в случае подключения ИБП непосредственно к нему бесперебойник помрет через неделю - просто устанет он постоянно прыгать на батарею и обратно. Так? Если же на входе поставить нормализатор, а уже к нему подключить ИБП - бесперебойник будет спокойно заниматься своими обязанностями - поддерживать питание компьютера в случае отсутствия его в электросети. Я что-то упустил? :)

Grabber2006
04-07-2008, 17:28
Строго ИМХО:

ИБП надо выбирать по степени нестабильности входного напряжения:

1. При редких отключениях и небольших колебаниях - простой (оффлайн) ИБП

2. При периодических скачках/спадах в каких-то пределах (приблизительно 180-260 В) - лайн-интерактив ИБП (со встроенным автотрансформатором, который позволяет работать без переключения на аккумулятор при нахождении входного напряжения в указанных в паспорте пределах)

3. При полном безобразии - онлайн ИБП с полной развязкой входа и выхода.

Онлайн ИБП, вероятно, можно заменить связкой стабилизатор + лайн-интерактив ИБП. Я с очень плохим напряжением не сталкивался.

Oleg_SK
04-07-2008, 17:37
ShaddyR
Если же на входе поставить нормализатор, а уже к нему подключить ИБП - бесперебойник будет спокойно заниматься своими обязанностями - поддерживать питание компьютера в случае отсутствия его в электросети. Я что-то упустил? »
Кстати, на днях был у одних клиентов, которым ОЧЕНЬ не повезло с напряжением в эл. сети. У них Offline UPS подключен к розетке через стабилизатор. Так вот даже в этих условиях UPS срабатывал несколько раз в минуту...

ShaddyR
04-07-2008, 20:31
Oleg_SK, сменить нормализатор на более мощный либо с более широким диапазоном сглаживания (кста, сами такое недавно одними клиентам сделали - они ну ОЧЧЕНЬ довольны)

FRZ
04-07-2008, 22:59
Я с очень плохим напряжением не сталкивался. »
ты просто наверное не работал в госорганизациях :)

alarm zone 13
05-07-2008, 15:24
Думаете 600 Ва будет не достаточно?

FRZ
05-07-2008, 23:47
Думаете 600 Ва будет не достаточно? »
минут на 3-5. Я бы на твоем месте взял 800ВА

borison
30-09-2008, 09:30
Скажите, стабилизатор напряжения и сетевой фильтр как http://www.sweex.com/producten.php?sectie=4&subsectie=4&item=59&artikel=498 на 7 розеток или http://www.europe-tv.ru/catalog/730015.htm годится для ПК или обязательно покупать стабилизатор"кубик"(внешне похожий на ИПБ например APC Line-R 1200)? Нужно для дома, важных работ на ПК не ведется, отключение электричества не пугает.

И если стабилизатор напряжения и сетевой фильтр подходит то какую мощность он держит, например если в него включить два ПК + монитор + эл. обогреватель.

Normal
30-09-2008, 10:12
borison, для чего нужны эти железяки Вам, описали бы проблему.

Как-то в этой теме звучал вопрос о том что например 600 Вт хватит или нет для ПК, потом с другой стороны спрашивалось какой ПК, игровой или нет. Считаю неправильным ответ, ИБП в принципе нужен и предназначен для корректного завершения работы , поэтому смекалистый человек сразу поймет что покупать сей продукт нужно с минимальной мощностью (читай ценой) :)

DVDshnik
30-09-2008, 10:39
Не-а. Пришлось сталкиваться со случаями, когда с такими принципами "эконоии", купленные людьми ИБП ни секунды не могли проработать и отключались из-за нехватки мощности.

Normal
30-09-2008, 10:48
ИБП ни секунды не могли проработать »
марку можно озвучить?
а то можетв него включить два ПК + монитор + эл. обогреватель. »
:)

borison
30-09-2008, 10:54
Normal,

Ценю ваш юмор но вот http://www.europe-tv.ru/catalog/730015.htm например держит 2,3КВ почему нет?

ИБП мне не нужен. Что лучше стабилизатор напряжения + сетевой фильтр или стабилизатор напряжения аля APC Line-R 1200. Просто первые стоят дешевле что и настораживает.

Normal
30-09-2008, 11:13
borison, если Вы написали 2,3 КВ, то это киловольты вообще-то, а мощность надо писать так 2,3 КВт. А если по теме, то конечно было бы хорошо почитать его паспортные характеристики подробные, размеры изделия ставят под сомнение функционал стабилизатора, и цена ух....
Ток нагрузки каждой розетки 6,3 A, поэтому обогреватель не катит.